Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в зернохранилище
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
tambov
Уважаемые господа.
Кто проектировал вентиляцию в зернохранилище.
Интересно какие подводные камни.
Подскажите пожалуйста какая-нибудь литература есть по подобным помещениям? Может у кого-нить есть проект подобный?
Заранее благодарю всех за оказанную помощь и какую-либо информацию.
Да, проект могу поменять (т.е. выложу срочно а не по возможности) на вентиляцию большого торгового комплекса, полный в dwg формате, варианты для нескольких городов. (Гипермаркет) и не только.
И также предлагаю здесь обмениваться проектами разделов ОВ, ВК, ТХ, КВ, ХС.
jota
В Инете искали?
н.п. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=

http://www.sunward-ukraine.com/index/part/page/id/1001.html
http://www.tpk-lord.com/ProjectsView.php

Обратитесь в инж.службы смонтированных объектов. Если повезёт, проконсультируют и проект покажут....

А предложенный в размен проект - некрасивый для форума ход. Имеете - выкладывайте, интересно всем......без условий.
tambov
За ссылки спасибо. Хотя информации для проектанта ноль. Как устроен элеватор, в плане ТХ и АС я знаю, интересуют нормативные параметры и т.д на ОВ.
Цитата
В Инете искали?
н.п. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=

http://www.sunward-ukraine.com/index/part/page/id/1001.html
http://www.tpk-lord.com/ProjectsView.php

Обратитесь в инж.службы смонтированных объектов. Если повезёт, проконсультируют и проект покажут....

А предложенный в размен проект - некрасивый для форума ход. Имеете - выкладывайте, интересно всем...... без условий.

По поводу хода, это не ход. А нехватка трафика и времени.
И еще, почему то очень мало кто выкладывает реальные взрослые проекты.
jota
Цитата(tambov @ 28.9.2008, 18:29) [snapback]296821[/snapback]
.. еще, почему то очень мало кто выкладывает реальные взрослые проекты.

Выкладывали фрагменты и много....
Полный проект не является собственностью проектировщика и тут есть некоторые препятствия. Мнимые или действительные.
А проектов крупных супермаркетов точно небыло....
Giedi Prime
Что конкретно вас интересует? Какое зернохранилищие, силосное? Если да, то там особо никаких требований нет. В основном всё сводится к аспирации конвейеров, норий и оборудования. Ну и естественная общеобменка если башня зашита. Отопление обычно не требуется.
tambov
Цитата(Giedi Prime @ 29.9.2008, 22:42) [snapback]297252[/snapback]
Что конкретно вас интересует? Какое зернохранилищие, силосное? Если да, то там особо никаких требований нет. В основном всё сводится к аспирации конвейеров, норий и оборудования. Ну и естественная общеобменка если башня зашита. Отопление обычно не требуется.


зернохранилищие для хранения зерна. Зависимость от плотности, влажности зерна, высота насыпи и т.д.
Giedi Prime
Вы имеете ввиду вентиляцию самого силоса, этого цилиндра? Если так, то это технологическое оборудование, им изготовитель или технолог занимается. Заданий на вентиляцию непосредственно бочек никогда не давали. Всё сводилось к общеобменке приямков (кстати, в них действительно довольно пыльно и я подумываю, что естественной вытяжкой не обойтись, хотя в нормах и прописан 1 крат), к МО от технологического оборудования, норий и разгрузки транспорта.

Ежели вам нужно какое-то иной вид зернохранилища (типа свободной насыпи наверно), то к сожалению, с такими ещё не сталкивался. По зернокомплексам здесь есть один человек - Petrusha; вы у него попробуйте спросить, но я его редко вижу.

Посмотрите ещё эту тему, може что-то подчерпнёте.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23885
AvvaTar
Сам сейчас занимаюсь таким проектом... Необходимая и достаточная, на мой взгляд, информация по активному вентилированию зерна находится вот в этой книге: Мельник Б.Е. "Активное вентилирование зерна".
Единственное, на чем пока застрял, дак это то, что не знаю как посчитать правильно перфорированный воздуховод. Если есть пример расчета перфорированного воздуховода (телескопического, клиновидного или постоянного сечения) то очень прошу поделиться. А по поводу норм и технологии хранения зерна я уже начитался и могу в этом уже помочь - подсказать ...
Владимир 1011
Добрый день уважаемые специалисты!

Подскажите пожалуйста: прописано ли где нибудь в нормативах о том, что в складах напольного хранения зерна (склад немеханизированный) ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть установлены установки для активного вентилирования????

Заранее благодарю!
fan20
При организации вентиляции любого зернохранилища, необходимо поддерживать влажность на уровне до 40%. Иначе обязательно произойдёт запревание
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.