5.10.2008, 18:29
Друзья, поделитесь знаниями с начинающим проектировщиком. Подскажите, как ПРАВИЛЬНО рассчитать и подобрать регулятор перепада давления на вводе..?
Заранее, СПАСИБО..!
На сайте Данфосс есть он лайн программа.
На форуме, в разделе техлитература есть инфа
Polyarnik
5.10.2008, 18:56
Был на сайте. Вопрос в следующем. Как я понимаю, основной параметр подбора - Кvs. Так вот, как его правильно рассчитать..?
Если не сложно и знаете, где лежит литература- дайте пожалуйста ссылочку, буду оочень признателен..!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12038&hl=ПырковПосмотрите пост 5. Там есть книга
Кстати на сайте Данфосс можно не только побывать, но и найти техническую литературу
Polyarnik
5.10.2008, 19:17
Спасибо..! займусь изучением.
И все же, если кто-то сможет своими словами объяснить, как раасчитывать, и в чем разница расчета регулятора на вводе от регулятора на ГВС, буду очень признателен..!
То, что Вы и сами могли найти.....
Разница в том, что расчитываете сколько надо давления погасить на клапане и по этому перепаду подбираете Квс и диаметр
Polyarnik
5.10.2008, 19:42
ОГРОМНОЕ СПАСИБО...!!! Это то, что нужно..!!!