Возникла проблема при проектировании системы кондиционирования для серверной!
Охлаждение нужно круглый год, зимой расчетные температуры до -40, подходит только низкотемпературный комплект "Айсберг" от дайкина, но длина трассы для него (FT/R) всего 30 метров... Этого не хватает, надо минимум 50. Может кто сталкивался с такой проблемой - подскажите решение!
EJIEHA
А в холодный период снять теплоизбытки вентиляцией возможно?
ime
Вряд ли получится... таких помещений 26 штук во всем здании по 6 кВт в каждом! Плюс зак-чик хочет кондюки!
Skaramush
А что, внутренней установки конденсатор не подойдет? На чердак, там, или на техэтаж. Летом - наружу, зимой - вплоть до отвода тепла на обогрев остальных помещений.
ime
Там плюс ко всему предусмотрено 100% резервирование, итого получается 52 внешника, если поставить скаи71, то летом задохнутся они в тех помещении...
Railnolds
А канальниками? Зимой можно пускать воздух прямо с улицы. Конечно регулировать тяжело, но при таких условиях...
tuguzak
Цитата(ime @ 9.10.2008, 13:09) [snapback]300888[/snapback]
(FT/R) всего 30 метров...

и ещё одно ограничение - перепад по высоте максимум 15 метров.

В Вашем случае скорее всего чиллерок закладывать надо с канальниками и фрикулингом.
nizercat
Вроде у того же Даикина есть модели с водоохлаждаемым конденсатором.

Вынести Драйкулер с гликолевым контуром и трехходовым.

Или действительно "Чиллерок" жидкость - жидкость, к тому-же при желании можно будет и фрикулинг задействовать (надо посчитать стОит ли).

smile.gif
ArFey
Цитата(tuguzak @ 9.10.2008, 13:47) [snapback]300942[/snapback]
В Вашем случае скорее всего чиллерок закладывать надо с канальниками и фрикулингом.

Золотые слова! Хотя на -40 какой процент гликоля должен быть? 60-70? Аркадий
Bеликий
А почему обычные прецизионники не установить?
ime
Прецизионники точно нет! 52 штуки это уж слишком! biggrin.gif Чиллер заказчик не особо хочет... А канальники - вариант! Щас пытаюсь скаи поставить с комплектом до -30 в парковку в подземном этаже если длины и перепада хватит. Подскажите не задохнутся они летом, площадь парковки около 6000м2???
Volander
Ставьте 2 моноблочных чиллера с фрикулингом с доработкой до -40С и выносными насосными группами (поставить в теплом помещении). Внутри ставьте прецизионники (дорогое решение), либо обычные потолочные фанкойлы.
Washington Capitals
Попробуй драйкуллер с водоохлаждаемыми сплитами Airwell. Т.е. в обслуживаемом помещении ставится сплит Airwell и внутренний, и наружный блок у которого охлаждение водяное.
ime
Получается в каждой серверной будет находится два таких кондиционера (внутренний испаритель+водяной конденсатор). Как будет собрано это водяное охлаждение: будет сеть трубопроводов с гликолем, допустим два насоса, два драйкуллера...
А что будет с принципом 100%-ного резервирования?
По внутреннему оборудованию, если два кондиционера есть, он соблюдается, а как же в целом со всей системой? Получается такое маленькое отступление от этого принципа, что ли..
Кстати получается та же система чиллер-фанкойл, только без фанкойлов. Кондиционеры, которые внутри находятся будут работать, как маленькие водяные чиллеры, что ли, с одной (или двумя) сухими градирнями?
Volander
Вначале Заказчик говорит, что нужно сделать везде 100% резервирование (в том числе и по трубам). Но решение получается обычно очень-очень дорогим и проект начинается упрощаться. Поэтому иногда переходят на систему трубопроводов без резервирования. Классика решения примерно такова: 1) решение с фрикулингом (чиллеры снаружи, насосная группа в тепле, промежуточные темплообменники с гликоля 5/10C на обычную воду 7/12С); 2) обычные чиллеры (далее все тоже самое) ; 3) водоохлаждаемые чиллеры, либо чиллеры с выносным конденсатором, далее обычная вода 7/12С. В зависимости от требований Заказчика резервируются основные модули системы хладоснабжения, а также резервируются внутренние блоки. В общем, делают хладоснабжение примерно так. А далее идут ньюансы, которые предусмотреть невозможно. И тут уже нужно действовать согласно ситуации на объекте.
Washington Capitals
При 100% резервировании в помещении будут 2 внутренних и 2 наружних блока. При схеме чиллер-фанкойл надо покупать сам чиллер, который стоит немалых денег и разместить его тоже где-то надо. Как пример, на объекте где будет Airwell надо снять 320 кВт. Безкондесаторный чиллер потянет тыщ на 80 ойро и без стоимости фанкойлов. А с Аirwell получается - 73 тыщ. ойро за всё. И там, и там без стоимости драйкуллера.