Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регистры из гладких труб: макс параметры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Страницы: 1, 2
Сфинкс
Подскажите, существуют ли пределы для регистров из гладких труб: максимальная длина или максимальное количество труб по высоте или максимальный диаметр? Спасибо!
shadow
Видел длиной 5 метров 6-ти рядный из 80 или 100 струбы - работает. Ещё есть фанаты таких отопительных приборов?
Сфинкс
Ещё интересуют диаметры подводки: к регистру Ф100, нормально будет подводка Ф25? Так на глазок, без расчёта...
jota
Цитата(Сфинкс @ 9.10.2008, 20:07) [snapback]301064[/snapback]
Ещё интересуют диаметры подводки: к регистру Ф100, нормально будет подводка Ф25? Так на глазок, без расчёта...

Сфинкс! Когда начнёте чуть-чуть считать?
Определите мощность своего регистра, по мощности определите дебет теплоносителя, по дебету - диаметр подводки....
С такими вопросами в песочнице пора играть.....
Вован (Киев)
В подземной галерее между корпусами больницы регистры из 108 трубы двухрядные.... длиной по 16 м. Подключение Ду15. Работает 30лет и никто не жаловался. wink.gif
Giedi Prime
В проектах максимальный типоразмер применяли 5 штук по 5 метров. В жизни видел 1 длинющщий регистр метроа 15-20.
Сфинкс
? А где можно взять расчётную таблицу для определения длины регистров исходя из диаметра и мощности ?
У меня есть та, с макросом, но там формулы подозрительные.
Ещё вопрос: Ду100 это максимальный диаметр?
jota
Вопрос неправильный!
Внимание! Правильный вопрос: Температура помещения - ?; Температура Т1/Т2 - ?Ж Требуемая мощность - ?
Какой должен быть регистр из труб диаметром - ?
инж323
А что теперь негде глянуть теплоотдачу 1 пог. метра трубы?
jota
Цитата(инж323 @ 9.10.2008, 22:21) [snapback]301111[/snapback]
А что теперь негде глянуть теплоотдачу 1 пог. метра трубы?

Нормативные потери глянуть можно, при условии, что вода не остывает. Для расчёта прибора надо принимать во внимание, что вода остывает, что это не сплошная труба на одном уровне, а этажерка и температуру помещения. Хотя по табличке теплоотдачи можно тоже принять - ошибка будет в большую сторону 10-15%
Машинист
Так ведь есть же конкретная таблица, в справочнике Щекина "Теплоснабжение и вентиляция" - теплоотдача регистров из гладких труб, там в зависимости от t в помещении и температурного графика теплоносителя она приведена.
Страницу не помню, книжки под рукой нет сейчас.
jota
Так и программка была на форуме....
Но Сфинксу надо всегда что-то не то.......
инж323
"но там формулы подозрительные."
Йота,все просто! biggrin.gif Наверное буквы иностранные? biggrin.gif
shadow
Цитата(Сфинкс @ 10.10.2008, 1:05) [snapback]301108[/snapback]
? А где можно взять расчётную таблицу для определения длины регистров исходя из диаметра и мощности ?
У меня есть та, с макросом, но там формулы подозрительные.
Ещё вопрос: Ду100 это максимальный диаметр?



Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга 1. Отопление и теплоснабжение. Щекин Р.В,. Кореневский С.М., Бем Г.М., Скороходько В.И. и др. -К.: Будивельник, 1976.

http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...arn&file_id

Страница 143 Пример III.1
itanja
ещё бы подумать не мешает как эти регистры монтировать ...
поднимать одному рабочему одноразово можно до ....40-60кг не помню сколько
вес 1 п.м. трубы 100мм - 10,3 кг
вот и ограничение: по весу регистра
aleksa-saz
Скажите пжалста, что предпочтительнее-поставить один радиатор длинною 4 метра, либо 2 по 2 метра? helpsmilie.gif
romion
Цитата(aleksa-saz @ 7.10.2010, 12:50) *
Скажите пжалста, что предпочтительнее-поставить один радиатор длинною 4 метра, либо 2 по 2 метра? helpsmilie.gif

Без разницы, 2 по 2 метра меньше места занимает.
zaharov63
Цитата(aleksa-saz @ 7.10.2010, 11:50) *
Скажите пжалста, что предпочтительнее-поставить один радиатор длинною 4 метра, либо 2 по 2 метра? helpsmilie.gif

все-таки не хорошо регистр называть радиатором.


Цитата(romion @ 7.10.2010, 12:10) *
Без разницы, 2 по 2 метра меньше места занимает.

Это как?
Машинист
Цитата
Это как?

это не задумываясь если сказануть rolleyes.gif .
Цитата
Скажите пжалста, что предпочтительнее-поставить один радиатор длинною 4 метра, либо 2 по 2 метра? helpsmilie.gif

Смотрите по месту - расположение помещения (угловое/неугловое), количество окон, длина: если у вас в помещении одна стена наружная, можно и 4-метровую бандуру установить. Не забудьте про грузоподъемность монтажников - скольки-рядный у вас регистр ? массу прибора прикиньте.
BadMax
веселая темка rolleyes.gif
aleksa-saz
Ну про радиатор-это описка, конечно же регистр blink.gif отопление спорт. зала школы. Регистры там стоят уже, но всего 7 штук 3-х трубных. Не греют вообще. система двухтрубная ( от узла учета по периметру зала). По моим подсчетам теплопотери в зале 37453 Вт. Рекомендую утеплить стены (Rо меньше требуемого раза в два), но у них нет денег. Просят просто сделать капремонт отопления. По моим подсчетам необходимо 176 метров трубы Ду100 (4-тр регистров), а помещение всего 28,6*11,8, высота 6 метров. dry.gif
zaharov63
Цитата(aleksa-saz @ 7.10.2010, 14:31) *
Ну про радиатор-это описка, конечно же регистр blink.gif .... Регистры там стоят уже, но всего 7 штук 3-х трубных. Не греют вообще.

Что значит "не греют вообще"? Если Тобр ниже графика , то от дополнительных приборов ( поверхности нагрева) толку мало.
aleksa-saz
Т2 40-45, подача Т1 52-55 (при Тнаруж.воздуха -2). Теплоотдача у приборов низкая, да и теплоноситель занижен (вроде?). Я предусматриваю теплоизоляцию трубопровода по подвалу (сейчас ее нет), но с такой температурой у ввода этим дело не решить).
caca124
Цитата(Сфинкс @ 9.10.2008, 21:07) *
Ещё интересуют диаметры подводки: к регистру Ф100, нормально будет подводка Ф25? Так на глазок, без расчёта...

если на глазок-то нормально-а че не нормально? вода же подаваться будет.
aleksa-saz
Диаметры трубопроводов можно взять из табл.60 (стр.127 Щекин).
Ernestas
Цитата(aleksa-saz @ 7.10.2010, 15:39) *
Т2 40-45, подача Т1 52-55 (при Тнаруж.воздуха -2). Теплоотдача у приборов низкая, да и теплоноситель занижен (вроде?). Я предусматриваю теплоизоляцию трубопровода по подвалу (сейчас ее нет), но с такой температурой у ввода этим дело не решить).

А почему вместо кучи регистров не применить нечто подобное?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mard
Шумновато, наверное, будет в спорт зале с Волканой smile.gif
aleksa-saz
В любом случае всем спасибо, кто откликнулся. rolleyes.gif
msi
Цитата(BadMax @ 7.10.2010, 13:46) *
веселая темка rolleyes.gif

Не то слово.
А если прикинуть веса заполненных регистров, то самое время к КР, КЖ и АС бегом.
Tronic
Производственный цех.
Ставлю 4х метровые из 133 трубы по 3 ряда!!! Вес немаленький!
А стены у цеха - сэндвич.
Есть у кого нибудь крепления разработанные для установки регистров на пол?
Сроки как всегда горят, КМ не успеют разработать!
msi
Цитата(Tronic @ 9.1.2011, 11:20) *
Производственный цех.
Ставлю 4х метровые из 133 трубы по 3 ряда!!! Вес немаленький!
А стены у цеха - сэндвич.
Есть у кого нибудь крепления разработанные для установки регистров на пол?
Сроки как всегда горят, КМ не успеют разработать!

Я вешал на колонны (по осям 6 м) регистры как у Вас, только пятиметровые и четырехтрубные. В любом случае без строителей не обойтись.
Tronic
спасибо!
на колоннны неплохо! получается основной вес держит колонна посередине, а на края делаем подпорки от КМ!
Но с другой стороны тогда регистр получается далеко от наружной стены (при сэндвичах) очень не компактно.

Мне пока придется выдавать на скорую руку.
закидываю в спецификацию МНОГО килограммов металла для крепления.

Gemini
Цитата(Tronic @ 10.1.2011, 19:29) *
... а на края делаем подпорки от КМ!

ну а что подпорки? заложите стойки из швеллера12+уголки50(для труб)+пластина для крепления к полу, вот собсно и вся опора.
Крепление стоек можно сделать либо к полу, либо к ригелям (смотря конечно какая раскладка ригелей, но тем не менее). Как лучше крепить стойки Вам подскажут ваши КМщики
msi
Цитата(Tronic @ 10.1.2011, 18:29) *
спасибо!
на колоннны неплохо! получается основной вес держит колонна посередине, а на края делаем подпорки от КМ!
Но с другой стороны тогда регистр получается далеко от наружной стены (при сэндвичах) очень не компактно.

Мне пока придется выдавать на скорую руку.
закидываю в спецификацию МНОГО килограммов металла для крепления.

Были именно сэндвич-панели. Регистры помещались внутри пристенка колонна-панель-колонна. Посредине действительно что-то типа подпорки. Магистрали шли вдоль колонн на высоте 3 м (ну так потребовалось).
ahmet-oren
Цитата(ahmet-oren @ 11.1.2011, 16:26) *

почему то картинка не прикрепилась, вот в архиве:

stojka.zip Размер: 172.27 килобайт
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Pomor
У меня есть откуда то документ по расчету регистров. Смотрите может подойдет

Не то послал
_EverFirst_
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Уважаемые!

Есть ли недочеты в конструкции? Диаметр соеденительных труб 50 нормальный для 100 трубы? И подскажите, как правильно назвать эти трубы, (глухие и проходные - корректно?)? Какой кран установить для спуска воздуха, шаровый или без разницы? Какую взять толщину приварных пластин?
Putivets
Габаритные размеры очень смущают. И не только размеры. Вы чем руководствовались при конструировании прибора? Есть ветка на сайте по поводу регистров, взгляните хотя бы на приборы, упомянутые там, если лень открыть учебники-справочники и вникнуть в суть вопроса.
_EverFirst_
smile.gif чем смущают размеры? Как раз таки и работал со справочниками и нормативной литературой, и ветки тоже почитал... Расстояние между трубами 170 > чем 114 (наружный диаметр 100 трубы) + 50 мм. Длина по расчету такая вышла. Подводки к прибору с эксцентриситетом. Что смущает то? Размеры не кратные 5? Так на чертеже не условный диаметр у труб принят, а наружный по факту (Dy100=114, Dy50=60, Dy32=42,3), отсюда и такие размеры. У меня неуверенность в соеденительных трубах Dy50 - норм для 100? И как их правильно в чертежах обозвать smile.gif
_EverFirst_
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Может вариант с такими размерами лучше? smile.gif тогда расстояние между трубами ровно 1,5d smile.gif 114*1,5=171 smile.gif ну и осевые кратны 5 smile.gif
Странная Белка
Бедные монтажники...А стены-то там выдержат такую громадину, да еще заполненную водой?
Studentik
Ну на счет стен не уверен, а вот пол выдержит. Такие регистры надо опирать на ПОЛ.
msi
Цитата(Putivets @ 9.5.2011, 20:39) *
Габаритные размеры очень смущают. И не только размеры. Вы чем руководствовались при конструировании прибора? Есть ветка на сайте по поводу регистров, взгляните хотя бы на приборы, упомянутые там, если лень открыть учебники-справочники и вникнуть в суть вопроса.

Ну и что Вы там углядели крамольного?
Все нормально сделано.
Брюзжание не по делу есть моветон.
_EverFirst_
Крепить однозначно к полу smile.gif вот такую вот штуковину думаю порекомендовать монтажникам...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сталь 6-8 мм взять и анкерами к бетонному полу (благо 300мм). + сверху для пущей устойчивости к колонне прикрепится. Думаю гут будет smile.gif
Gemini
Не верно..Вы должны крепить к стенам либо к полу не сами трубы, а опоры и крепления..Обратите внимание на Ваш чертеж - проходная трубка не должна нести на себе вес трубы и воды (а ведь это не маленький вес при 5 метровом регистре). Еще в советские времена были разработаны чертежи повторного применения опор под регистры - поищите, может найдете, ну хотя бы просто для общего развития посмотреть. Крепиться регистр может либо на кронштейнах к стенам (но смотря какова конструкция стены), либо на стойках к полу. К примеру, по хорошему, те же стойки (опоры под регистры) рассчитываются на определенный вес. Чтобы получше представлять - поговорите с вашими КМщиками - они Вам подскажут как и к чему в конкретном случае лучше закрепиться
Kult_Ra
Цитата(msi)
Брюзжание не по делу есть моветон
интересное "французское" дворянами толкование "мовы" тон blink.gif Тон у "мовы", естественно, разный могёт быть !

Как-то на форуме этом кто-то такой регистр показывал - он явно "иного типа" и лучше прогревается, имеет меньшее сопротивление проходу теплоносителя и пр.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Странная Белка
Цитата(Gemini @ 11.5.2011, 6:50) *
Еще в советские времена были разработаны чертежи повторного применения опор под регистры - поищите, может найдете, ну хотя бы просто для общего развития посмотреть.

Точно. Есть типовая серия 4.904 "Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов. Рабочие чертежи".
Gemini
Цитата(Странная Белка @ 11.5.2011, 9:36) *
Точно. Есть типовая серия 4.904 "Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов. Рабочие чертежи".

В этой типовой серии представлены кронштейты, стойки для радиаторов, конвекторов и различные крепления для труб диам.15-40мм. Опор и креплений для регистров там нет (опоры с креплением как конструкции)


Вот в электронке нашлось - не совсем то, что имела ввиду, но для общего развития гляньте
Pomor
Тупенькая прога для подсчета
_EverFirst_
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо за советы и инфу smile.gif вчера вот такой вот конечный вариант отдал... С креплением пока не заморачиваюсь, может сами чего придумают, все-таки моя задача ведь была разработать систему и документацию по отоплению и вентиляции, а не КМ заниматься smile.gif если вопрос все-таки встанет тогда и буду советоваться и конструировать...
Обратите внимание на ГТ1 там нижняя труба отдельная, ч/з неё обратка из ГТ2 идет и потом в систему. Принял такое решение, т.к. по другому там проблематично обратную трубу вести. Надеюсь такое решение боком не вылезет? smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.