Scarp
Вообщем вопрос такой, какие вы ставите регуляторы на питательную воду перед подачей ее в паровой котел? Ну естественно если регулировать не питательными насосами, они у нас работают на общий коллектор, а потом надо подать к каждому котлу. У нас в организации все еще ставят старые Т 33б и им подобные, а что вы ставите?
К.Д.
в принципе любой двух или трехходовой клапан, в зависимрсти от предпочтений. На линию рециркуляции ПВ можно и регулятор двления до себя.
andranatol
У меня стоят клапана Danfoss, и пока жаловатся не на что. Котел ДКВР 6,5-13 работает с ним безостановочно около 7 мес. С предыдущими была проблема, приходилось постоянно набивать сальники и регулировать тяги.
Tinto
У нас прекрасно работают наши отчественные, серии 6С, Барнаульского завода.
Устраивает полностью. Даже нулевой пропуск у них (на воде) незначительный. Нелинейность гидравлической характеристики (есть некоторая, в первой четверти диапазона) компенсировали за счет подбора тяг. Сам сидел считал кинематику, модели строил математические.
smile.gif
Превосходно. Почти не требуют обслуживания. А некоторая примитивность конструкции (из трех частей состоит) - компенсируется ремонтопригодностью. На одном регуляторе, который был до этого продут острым паром и лежал внедалеке от помойки - своими силами изготовили поворотный цилиндр.
boiler
Шаровые (до 40 бар) с приводом SIEMENS и входом на 0-10 В. для плавной регулировки уровня.