Резрешается ли запитывать 2 приточные установки от одного узла регулирования? 
Предполагается поочерёдная работа одной из 2-х приточек в каждый период времени.
Какие возможны проблемы?
 
 
 
  Владимир К.
  13.10.2008, 16:34
  
 
  По нормам ни каких запретов нет. 
Можно только при условии, они должны быть одинаковые по мощности, гидравлическому сопротивлению, расчет ведь будет вестись для одной приточке. А с помощью кранов можно будет переключаться.
Тут напрашивается еще вопрос, для чего будут использоваться приточки?
 
 
 
 
  Это Гараж, в котором отопление обеспечивается частично регистрами и частично воздушным отоплением. Одновременно есть ямы для обслуживания автомобилей, куда нужно подать воздух.
Беру 2 одинаковые приточки, работающие попеременно: то в ямы, то в пространство. Одновременно вместо завес над воротами.  Классно?!
 
 
 
 
  Цитата(Сфинкс @ 13.10.2008, 13:15) [snapback]302068[/snapback]
Резрешается ли запитывать 2 приточные установки от одного узла регулирования? 
Предполагается поочерёдная работа одной из 2-х приточек в каждый период времени.
Какие возможны проблемы?
А приточка в горячем резерве не замерзнет? И как при этом работает автоматика безопасности? Сможет ли она подать воду на калорифер для прогрева?
 
 
 
 
 
  Цитата(Сфинкс @ 13.10.2008, 18:04) [snapback]302114[/snapback]
Это Гараж, 
Беру 2 одинаковые приточки, работающие попеременно: то в ямы, то в пространство. Одновременно вместо завес над воротами.  Классно?!
Сфинкс! Это же не операционные госпиталя, где нужно резервирование.....
 
 
 
 
  ivan-ll-ing
  14.10.2008, 10:36
  
 
  А не проще к одной приточке притянуть две сети и двумя воздушными клапанами переключать с работы то на одну то на другую сеть?
 
 
 
 
  Очень правильный вопрос, но в моём случае возможно обеспечить приток в яму без подогрева, когда тепло - не вЫключая общеобменную приточку.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 