Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запитка 2-х приточек от одного узла регулирования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Сфинкс
Резрешается ли запитывать 2 приточные установки от одного узла регулирования?
Предполагается поочерёдная работа одной из 2-х приточек в каждый период времени.
Какие возможны проблемы?
Владимир К.
По нормам ни каких запретов нет.
Можно только при условии, они должны быть одинаковые по мощности, гидравлическому сопротивлению, расчет ведь будет вестись для одной приточке. А с помощью кранов можно будет переключаться.
Тут напрашивается еще вопрос, для чего будут использоваться приточки?
Сфинкс
Это Гараж, в котором отопление обеспечивается частично регистрами и частично воздушным отоплением. Одновременно есть ямы для обслуживания автомобилей, куда нужно подать воздух.
Беру 2 одинаковые приточки, работающие попеременно: то в ямы, то в пространство. Одновременно вместо завес над воротами. Классно?!
JJJJ
Цитата(Сфинкс @ 13.10.2008, 13:15) [snapback]302068[/snapback]
Резрешается ли запитывать 2 приточные установки от одного узла регулирования?
Предполагается поочерёдная работа одной из 2-х приточек в каждый период времени.
Какие возможны проблемы?

А приточка в горячем резерве не замерзнет? И как при этом работает автоматика безопасности? Сможет ли она подать воду на калорифер для прогрева?
jota
Цитата(Сфинкс @ 13.10.2008, 18:04) [snapback]302114[/snapback]
Это Гараж,
Беру 2 одинаковые приточки, работающие попеременно: то в ямы, то в пространство. Одновременно вместо завес над воротами. Классно?!

Сфинкс! Это же не операционные госпиталя, где нужно резервирование.....
ivan-ll-ing
А не проще к одной приточке притянуть две сети и двумя воздушными клапанами переключать с работы то на одну то на другую сеть?
Сфинкс
Очень правильный вопрос, но в моём случае возможно обеспечить приток в яму без подогрева, когда тепло - не вЫключая общеобменную приточку.