Расход пара 9,7 тонн. От технологии после конденсатоотводчика конденсат с температурой 110 град (температура выдана заказчиком). Подается в конденсатный бак.
Из бака конденсат конденсатным насосом подается в котельную (расстояние 70м).
Конденсатный бак атмосферный. Атмосферная труба Ду 150мм.
Представительство Willo и Grundfos предоставляют расчет, что для подпора насоса необходимо поднять конденсатный бак на 8-10 метров. Подъем на такую высоту по компоновке невозможен.
Подскажите
1. Температуру конденсата на всасе насоса (для подбора насоса). По логике считаю что не 110 град, а меньше т.к. бак атмосферный и температура кипения при атмосферном давлении до 100 град. При температуре конденсата 90 получается подъем бака порядка 1 метра, что вполне устраивает.
2. Какой необходим минимальный подъем атмосферного конденсатного бака относительно насоса Willo или Grundfos?
3. Или для данной схемы необходимо охлаждать конденсат между баком и насосом?
PS. В основном занимаемся водогрейными котельными. На тех паровых котельных что видели в живую атмосферные конденсатные баки и насосы практически на одном уровне.
Температура должна быть 80 град.
Зачем вообще конденсатный бак? Конденсат от техногии, что беза напорный? Схема неясна. Подавайте конденсат в деаэратор.
Ок.
до конденстаоотводчика конденсатопровод под давлением 3 кг/см.
Посчитали что котельная далеко и решили ставить насос. Конденсатнный бак чтобы защитить насос от сухого хода, и сгладить пики потребления пара (образования конденсата). На сколько равномерный процесс по технологии я не скажу. На баке регулятор уровня, от него автоматом вкл/выкл два насоса.
Здесь есть проиворечие с правилами учета тепла. По требуемой схеме для паровых котельных надо считать расход конленсата. Если есть гарантия что пойдет однофазный поток (что по моему маловероятно) то сразу в деаэратор, если пойдет смесь то бак ставить надо или с инспектором на берегу договариваться. У Grundfos в документах есть высота установки емкости в зависимости от температуры. Я деаэратор ставлю на 3м от насоса. Бак туда же. Есть кстати вопрос потери вторичного пара, он же в атмосферу уйдет, так что бак бы лучше уравнять по пару с деаэратором и вторичку в него сбрасывать.
Насосник
15.10.2008, 15:22
Для каждого насоса приводятся кривые NPSH. Высота 8-10 метров или другая - расчитываются.
2 К.Д.
Высота поннятна. спасибо, учтем.
Узел учета. пусть думают те кто делает котельную. Мне надо собрать конденсат по цеху и отдать в наружнае сети, там своя фирма проектировщик, а в котельной помоему уже другоая. После конденсатных насосов будет точно конденсат, счетчиком померяют если надо.
2 Насосник
так точно в этом и вопрос. NPSH зависит от давления и температуры. Считаю температуру что дает заказчик завышенной и соответственно завышенной подъем бака на 10 метров. 3 метра уже приятней, а если температура 80 можно даже заглубить.
Нашли под заказ у Grundfos насосы с пониженой NPSH . Обдумываем вариант поставить их.
Второй более проблемный вариант теплообменник для охлаждения конденсата. Не знаем куда деть тепло.
Это где такое про 8-10 метров написано. Если считать по методе Grundfos получается для атмосферного деаэратора превышение 3м. с запасом. Если конечно считать что гидрозатвор выбьет при 0,7 бар то температура будет 115 градусов и тогда может и 8-10м. стать, но это режим нерасчетный и железку надо раньше останавливать.
А кстати при атмосферном баке конденсат с температурой 110 градусов однозначно закипит. причем закипит в трубе за конденсатоотводчиком.
110 гр. там не будет, правильно конденсат вскипит, часть за к.о., остальное в баке, откуда выпар в атмосферу. Часто ставил серию MVI WILO на подобные цели с подпором не более 1 м. при возврате конденсата с бОльшими параметрами, проблем не было ни разу. Кстати какой объем Вашего бака ?
Температура конденсата 110 гр. прописана в техзадании?
Конденсат при 110 гр. возможен при избыточном давлении ~0,4кгс/см2 и более. Его сбор и транспортировка в котельную возможна тремя вариантами:
1. предусмотреть сосуд под давлением + перекачивающий насос (соответственно и требуемая высота установки сосуда снизится);
2. предусматривать расхолаживание конденсата до Т<100гр. + атмосферный бак + насос (требуемая высота установки бака также снизится);
3. самотеком под действием остаточного давления (просчитать гидравлику и статику).
А Ваш вариант чреват большими потерями на выпар конденсата.
Так при самотеке он и закипит только расстояние от конденсатного бака будет зависеть температуры конденсата. Проще если до деаэратора от потребителя не сильно далеко ставить бак и уравнительную линию по пару - потерь никаких и инспектору неподконтрольно. И температура конденсата даст возможность не задирать бак выше деаэратора.
Бак 3куб.м. посталвили на 1 метр выше насоса.
Во время работы разговаривали с заказчиком о температуре 80 град. После проверки готового проекта он сказал что бак установлен низко и выдал письмо температура 120 град. после переговоров согласился на 110.
Я просто хотел узнать кто на какую высоту атмосферный бак поставил бы?, или какую температуру конденсата принял в баке?
Вы ему лучше расскажите про потери пара и пусть делает закрытый бак под давлением. Температура будет зависеть от качества изоляции и места установки бака. Температура будет не ниже 100 градусов, т.к. его подушка паровая греть будет. Бак надо бы минимум на 3 задирать над насосом, а лучше 4-5 сделать для гарантии.