Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Класс точности манометров для ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
оап
В каком снипе указано какой класс точности манометров надо применять в системах отопления, теплоснабжения и узлах ввода и места их установки?
Сантехник
Даже если и не в снипе а в сп по ТП то что с того? А снип у вас тепловые сети имхо, ну может еще котельные установки.
OleGun
При рабочем давлении 2,3 МПа и ниже- класс точности манометров не ниже 2,5.
При давлении 2,4-4,0 МПа- класс точности не ниже 1,5.
При больших давлениях- не ниже 1,0.

Откуда это взял-не помню. Копаться в нормативке неохота.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.