Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплый пол
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Botva
Добрый день. Товарищи, не располагает ли кто-нибудь информацией нормативного характера по условиям прокладки кабелей системы "теплый пол" во влажных помещениях. Задача состоит в следующем: необходимо спроектировать обогрев дорожки по периметру бассейна в помещении, а я, так сказать, в этом "ни в зуб ногой".
Заранее благодарен.
Юрец_НСК
Цитата(Botva @ 21.10.2008, 10:36) [snapback]305377[/snapback]
Добрый день. Товарищи, не располагает ли кто-нибудь информацией нормативного характера по условиям прокладки кабелей системы "теплый пол" во влажных помещениях. Задача состоит в следующем: необходимо спроектировать обогрев дорожки по периметру бассейна в помещении, а я, так сказать, в этом "ни в зуб ногой".
Заранее благодарен.


п.7.1.88 пуэ
...
Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.