Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электрический котёл СКАТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
nifigasebe
Сегодня подключил электрический котёл СКАТ 28 кВт.
При включенном встроенном циркуляционном насосе, из воздухоотделительного клапана, расположенного на насосе, течёт вода, до тех пор пока насос не остановится.
Дело в самом клапане, или есть какая-то хитрость?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
tgv
может ентот клапан закрыть надо, чтобы вода не утекала?))
NektoN2008
Посмотрите оригинальную инструкцию Protherm RAY 6-28 kWt Operation and installation guide на стр. 12 (13) есть какие-то предупреждения (Warning) перед запуском. Может это также связано с джампером "Pump after-running adjustment"?
Alex_
Клапан барахлит. Вода из него не должна течь ни при каких раскладах. Как временная мера - завинтить колпачек
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.