Полная версия этой страницы:
Сигнальная линия VRF
Что из себя представляет Сигнальная Линия между внутренними блоками VRF и для чего нужна?
Обычно это двужильный экранированный кабель сечением 0,5-0,75мм2 (а то и более, в зависимости от общей длины сигнальной линии - см. мануал!), который последовательно соединяет наружный блок VRV со всеми внутренними блоками. По этому кабелю идет сигнал на внутренние блоки на включение-выключение и происходит обмен информацией между каждым внутренним блоком и наружным. Аркадий
Цитата(ArFey @ 23.10.2008, 18:45) [snapback]306698[/snapback]
Аркадий
Респект!
А без него никак?
И кто его должен проектировать? Инженер ОВК?
tuguzak
23.10.2008, 22:19
Цитата(Rondo @ 23.10.2008, 18:34) [snapback]306690[/snapback]
Что из себя представляет Сигнальная Линия...
Управление мозгами типа
BMS чаще всего исполняется "
витой парой"...раздел "АОВ"
Есть небольшая разница в типе провода для VRF-S и VRF-J. Для VRF-J это обыкновенный провод сечением 1,5-2,0 кв. мм. Без него никак. Мало того, даже с ним бывает тоже никак! Внутренние блоки должны соединятся по опеделённой схеме.(см. мануал)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.