Короче есть итп, в котором теплоносителем выступает пар. Который идет на теплообменники ГВС и отопления и соответственно греет для них воду. Я вообще не сталкивался с паром никогда, только теплоноситель вода.
Подскажите в таком случае как подпитывается система отопления- из каких источников.
Если есть возможность, то подпитывайте конденсатом (маленький насос необходимо будет предусмотреть) из бака, если возможности нет, то "как обычно".
Не понял, "как обычно" это как?. Обычно (центральное отопление) подпитывается из обратки, к-я возвращается в теплосеть.
Если нет подготовленной воды, то часто подпитывают от городской сети холодной воды, это не самый лучший, но самый дешевый способ. Если есть техническая и финансовая возможность, рассмотрите подпитку конденсатом.
Спасибо. Наверно так и сделаем (подпитка холодной водой). А технически как это реализовать, какое оборудование, клапаны или что-еще. Если можно схемку.
Это зависит от давления в сети, если достаточное, то через редуктор с обратником, если нет, то насосом с регулированием по давлению.
Добрый день!
В продолжении темы. На пароводяной подогреватель температура нагреваемой воды должна подаваться не ниже 70 C. Обратка же имеет такую температуру только при холодной пятидневке. Как же тогда идет подпитка?
Почему не ниже 70 ? В чем вопрос я несколько не понял, подпитка работает по давлению, а не по температуре.
Бред какой то. Может и ниже 70 градусов обратка идти.
Может как то не так поняли. ГОСТ 28679-90 "Подогреватели пароводяные для систем теплоснабжения" - "...температура сетевой воды на входе, не менее 70С"
Мы обычно ставим водо-водяной подогреватель перед паро-водяным и догреваем воду до 70 град.
Это пишут, чтобы не было "температурного шока". В этом же документа написано 3 графика температурных режимов, где на выходе должно быть не менее 150 / 130 / 95. Однако если Вы имеете возможность плавного регулировнаия режима по погоде то по графику у вас может быть и менее 95 к примеру. То что на входе при этом менее 70 страшного ничего нет. Важна не сама температура, а ее разница.
Странно, мы вообще-то поняли, что там (в ГОСТ) стоит жесткое ограничение по температуре на входе.
Тогда получается мы можем взять за основу температурный график теплосетей и в зависимости от погоды держать на теплообменнике не 95/70, а к примеру 65/45 так? Это при условии регулирования по пару! А как же быть с ГОСТом, когда будет согласование как быть?
И второй вопрос. Подпитка работает по падению давления. Если система закрытая, где то порыв в здании, надо все отключать, а тут включается подпитка, нужна ли в данном случае автоматика (рег. клапан), или можно вручную.
Совершенно верно. В любом случае, на подогрев воды вы должны поставить водо-водяной теплообменник и догревать его, допустим, конденсатом с паро-водяного теплообменника.
Мы, как правило, ставим регулирующий клапан по давлению воды в обратке. В случае падения ниже предельного значения включается регулятор подпитки и поднимает давление до требуемого. В случае, если у вас в здании где-то порыв, и клапан не может подпитать, то автоматически упадет давление в прямой. Уставку на давление в прямой, ниже которого не можете опускать и аварийную сигнализацию. В случае порыва - выключаете все.
Цитата(alesio @ 14.5.2009, 12:48) [snapback]387913[/snapback]
Уставку на давление в прямой, ниже которого не можете опускать и аварийную сигнализацию. В случае порыва - выключаете все.
Поясните пожалуйста, чем это можно обеспечить.
И с подогревом воды с помощью водоводяного подогревателя - это какой же огород из оборудования получается и в обслуживании тоже, подпитка идет редко - система то закрытая.
Выше gilepp писал, что можно держать температуру и ниже, но как обосновать. Хотелось бы сделать регулирование по температуре, а как быть с ГОСТ и ТУ производителей.
Может можно подпитывать из прямой? Посоветуйте умную мысль.......
Это для обеспечения температуры воды на входе в пароводяной теплообменник.
Можно, конечно, и напрямую хим-очищенной водой подпитывать.
При этом, правда, придется что-нибудь ставить для удаления кислорода и окиси углерода из воды.
Суть.
Сейчас запитка от теплосети. Хотят сделать независимую систему с пароводяным теплообменником (не жилье). Пар 250С, 2кг/см2. Первая мысль была, как регулировать температуру, если в ГОСТ сказано, что температура на входе д.б. не менее 70С.