Gbandrlog
День добрый. Я в ужасе, помогите.

Вынудили взять обьект "на подхват" на стадии монтажа.
Есть уже существующая котельная возле маленькой виллы: два котла в паралели вейсман "витогаз 100" на
привозном газе по 100 кВт каждый все это дело дует на гребенку от которой запитано ГВС, теплоснаб. вентиляции,
нагрев бассейна, теплый пол. И тут как снег на голову, решили умельцы поставить для экономии привозного газа
зверя "витокал 300" тепловой насос системы вода-вода мощностью 100 с чем то кВт по теплу.
Естественно по какой схеме его подключать как то не подумали. пробурились прям рядом в землю двумя скважинами
диаметра 200 . Я померил паспортный дебет в 12 тонн скважина дает (счас осень как никак) и во вторую успешно
сливает "подмоет дом или нет я не знаю время покажет".
В итоге как их заставить работать вместе?
Решил я врезать накопительную емкость на обратку с гребенки которую догревает ТН, и с которой потом питаются
котлы. Что то вроде последовательного соединения. И добавить перед подачей в сеть трехходовой вентиль который
бы довал мне график отопления и при переходе в экономичный режим занижал подачу, подмешивая обратку, для уменьшения температуры обратной воды.Что в свою очередь позволит повысить КПД на ТН.

Покритикуйте, буду рад выслушать ваши предложения. ни планов отопления ни документов нет воообще.
acsolar
Цитата(Gbandrlog @ 27.10.2008, 16:53) [snapback]307822[/snapback]
День добрый. Я в ужасе, помогите.
Вынудили взять обьект "на подхват" на стадии монтажа.
Есть уже существующая котельная возле маленькой виллы: два котла в паралели вейсман "витогаз 100" на
привозном газе по 100 кВт каждый все это дело дует на гребенку от которой запитано ГВС, теплоснаб. вентиляции,
нагрев бассейна, теплый пол. И тут как снег на голову, решили умельцы поставить для экономии привозного газа
зверя "витокал 300" тепловой насос системы вода-вода мощностью 100 с чем то кВт по теплу...


Главное спокойствие!
Вы попали исключительно по адресу.
Первое, что Вам необходимо:
Получить для самОго себя внятное и естественное представление о цели установки теплового насоса:
- для экономии какого количества привозного газа затевается весь сыр-бор? и
- насколько это критично для Ваших новаторов?
Оттого, насколько это понимание окажется точным и обоснованным и будет зависеть успех идеи обращения на этот форум.

acsolar
P.S. Помните:
Ковчег строил дилетант, а
Профессионалы делали Титаник.
Майкл
Цитата(Gbandrlog @ 27.10.2008, 16:53) [snapback]307822[/snapback]
Я в ужасе, помогите.

Спокойно, все нормально будет.
Цитата
"подмоет дом или нет я не знаю время покажет".

Не подмоет, там другие приколы вылезут, не забудьте обеспечить нормальные условия для обслуживания фильтра, и про рекомендации по промежуточному теплообменнику, который на той воде неизвестно сколько прослужит.
Цитата
Решил я врезать накопительную емкость на обратку с гребенки которую догревает ТН, и с которой потом питаются
котлы.

Не так!
Теплоаккумулятор в стандартной схеме обвязки на ТН есть, расчет тоже 15литров на 1 квт (это максимум, если один компрессор(на такой мощности это невероятно) и не инверторное управление и нет теплых полов). Схемы обвязок есть на сайтах основных производителей, почитаете, не вредно, да и у Виссмана методичку откройте, я ее уже раз 10 выкладывал! Приоритет по отоплению - именно ТН, в почти любом контроллере ТН (кроме уж ну совсем китайских) есть управление на доп. котлы. Т.е. производитель предусмотрел именно Ваш вариант обвязки, остается соединить все проводами и внести нужные данные в контроллер ТН. По бассейну тоже свои мелочи есть, связаные с хлорированием(подогрев бассейна тоже без теплоаккумулятора прекрасно работает). ГВС тоже на ТН вешайте по стандартной схеме.

А 12000л/час - это откуда? Маловато, навскидку.
hausmeister
Цитата(Майкл @ 27.10.2008, 16:01) [snapback]307843[/snapback]
А 12000л/час - это откуда? Маловато, навскидку.
Майкл +1. 18600 паспортный минимум. На сколько литров накопитель и какой бойлер?
Gbandrlog
накопитель кубовый. и с насосом я вас немного обманул, как паника спала выяснилось что он все таки WW254
.объем бойлеров выясняется ибо хозин благополучно зашил их гипсокартоном , что бы вид не портили. вскрываем.
Взял типовую обвязку с висмана так там почти как у меня тоже накопитель на обратке, а котлы подхватывают контур как только теплопотребление возрастает.
По поводу экономии газа то это на период лето-весна-осень , ибо оказывается котлы работали летом попеременно
но на максимум термостат шунтирован мычкой (видно от греха подальше)!
Для гвс и подогрева бассейна насоса хватает. Осталось разобратся с контролером.
Фильтры на сквжину уже заказал, а вот промежуточный теплообменник? насколько необходим? шеф давит мол в смете нет и не мечтай.
Майкл
Если шеф давит, то и бог с ним. Только придумайте что - нибудь, чтобы потом сказать "я предупреждал". Просто промежуточный разборный можно чистить радикально, а родной паяный - только промывка. Ремонт, замена - очень серьезные деньги, завод- изготовитель вряд ли поможет, сошлются на нарушение правил эксплуатации. Замерьте его (до маркировки не всегда доберешься, он обклеен изоляцией) и спросите у продавцов сколько стоит и срок исполнения заказа (точно под заказ пойдет).
Все это мои предположения, я с открытым контуром не делал и не видел. На всякий случай, так сказать.
Дед Мороз делал, знает, поправит, если чего не так сказал.
А у Вас что, действительно теплопотери под 200Квт?

Не зашивайте оборудование, нормативы не позволяют, просто скажите, что воздух стравливать нужно периодически.
дед марос
Брат Майкл практически все сказал, единственное- промежуточный ТО мы ставили на первых 2х обьектах, после отказались, т.к. анализ воды позволяет и второе- кожухотрубные ТО проще промываются чем пластинчатые. С пластинчатыми экспериментируем сейчас. А если бюджет не зажимают, то конечно не стоит экономить на промежуточном ТО
Gbandrlog
спсаибо, начинаем монтаж 10 числа запуск. скрестим пальцы на удачу.
Alex_
Какое у Вас расстояние между заборной и сливной скважинами и на какой горизонт они пробурены?
Это ОООЧЕНЬ важно.
Майкл
Цитата(Alex_ @ 29.10.2008, 10:21) [snapback]308451[/snapback]
Какое у Вас расстояние между заборной и сливной скважинами и на какой горизонт они пробурены?
Это ОООЧЕНЬ важно.

Коллега уже во всем разобрался. )) 10го пуск. Т.е. ближе к концу ноября будут вопросы "почему не работает?".
hausmeister
Тогда и выяснится, что скважины надо перебуривать, бойлеры менять, СО переделывать на дельту 7° или спрятать ТН за гипсокартоном и выключить на хрен. blink.gif
Майкл
Цитата(hausmeister @ 29.10.2008, 22:01) [snapback]308874[/snapback]
Тогда и выяснится, что скважины надо перебуривать, бойлеры менять, СО переделывать на дельту 7° или спрятать ТН за гипсокартоном и выключить на хрен. blink.gif

Это и есть проектирование.
Освоено за 2 дня!
Ты еще забыл: СО по расходу зажмут. Будет вылетать по высокому.
И понаставят внутреннее управление трехходовыми, а при настройке тупо воткнут погодозависимость в максимальный график.

2hausmeister
У тебя Виссмановсого контроллера нету?
До коллекции.