День добрый. Я в ужасе, помогите.
Вынудили взять обьект "на подхват" на стадии монтажа.
Есть уже существующая котельная возле маленькой виллы: два котла в паралели вейсман "витогаз 100" на
привозном газе по 100 кВт каждый все это дело дует на гребенку от которой запитано ГВС, теплоснаб. вентиляции,
нагрев бассейна, теплый пол. И тут как снег на голову, решили умельцы поставить для экономии привозного газа
зверя "витокал 300" тепловой насос системы вода-вода мощностью 100 с чем то кВт по теплу.
Естественно по какой схеме его подключать как то не подумали. пробурились прям рядом в землю двумя скважинами
диаметра 200 . Я померил паспортный дебет в 12 тонн скважина дает (счас осень как никак) и во вторую успешно
сливает "подмоет дом или нет я не знаю время покажет".
В итоге как их заставить работать вместе?
Решил я врезать накопительную емкость на обратку с гребенки которую догревает ТН, и с которой потом питаются
котлы. Что то вроде последовательного соединения. И добавить перед подачей в сеть трехходовой вентиль который
бы довал мне график отопления и при переходе в экономичный режим занижал подачу, подмешивая обратку, для уменьшения температуры обратной воды.Что в свою очередь позволит повысить КПД на ТН.
Покритикуйте, буду рад выслушать ваши предложения. ни планов отопления ни документов нет воообще.