lsn_
Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40˚С, а температура электродвигателя-рука не терпит.
Vyacheslav
Может стоит измерить ток, двигатель с термозащитой? если с термозащитой проверить уставку и сопоставить с парамертами насоса, хотя насосы на отоплении работают и до 95 градусов теплоносителя, может и больше (не встречал)

С уважением Вячеслав
Сергей Долганов
Думается мне, что ток будет в норме.
Рыбы
Если обратка 40, а рука "не держит"- это более 55-60.Как правило наблюдается если насос работает не в режиме.Надо проверить давление на всосе-оно явно меньше допустимого.У нас такое наблюдается в линиях циркуляции ГВС при их засорении или в циркуляционном сетевом насосе на котельной при засорении входного фильтра (там правда тут же идёт сработка по перегреву).В котельной, где манометры стоят по умолчанию, при засорении давление на всосе падало аж до отрицательных значений-порядка -0,1бар, а нужно было не менее +0,4бар.Каталоги у меня нет под рукой, но по-моему температура работы у этих насосов не менее 125-150(точнее не помню).
Алексей Гришков
Извени за нескромный вопрос а двигатель правильно расключили, бывали случаи когда электрики по старой схеме предыдущего двигателя собирали, вместо звезды в треугольник, работает но греется ужас. На новых движках перемычки не стоят, самим расключать надо, а дядя Вася электрик типо всё знает и на бирку не смотрит.
Как скамутирован насос(есть ли ПЧ), какие токи при работе.
Ещё был случай:
Пару лет назад запускали насоску с насосами WILO, давление набиралось быстро, поэтомы насосы работали на частоте 14-17 Гц, при этом мы заметили что они греются. Вызвали представителей WILO, они сослались мол насос не предназначен для работы от ПЧ, у него слабая крыльчатка на обдув(4 лепестка), привезли новую(12 лепестков) рука терпит, всё пока работает. Скорее всего тут такая же беда
Цитата
Надо проверить давление на всосе-оно явно меньше допустимого.У нас такое наблюдается в линиях циркуляции ГВС при их засорении или в циркуляционном сетевом насосе на котельной при засорении входного фильтра (там правда тут же идёт сработка по перегреву)

По моей практике насос при этом работал рывками, ломал крыльчатку насоса, но никогда не грелся
vladun
У ВИЛО нет оребрения, даже элементарного, с чего ему быть "холодным" пусть даже относительно ? Если дельтаТ воздух/вода составляет 15 градусов - разве это много ? Хотя проверить свои сомнения в любом случае стоит - перебдеть никода не позДно smile.gif
Алексей Гришков
Извеняюсь, действительно данная модель насоса не имеет обдува. Их даже называют
Цитата
циркуляционные насосы WILO с мокрым ротором

Получается он может иметь температуру циркуляционной веды и немного больше, легко. А сорок градусов, +5 +10 градусов, для руки много.
lsn_
[quote name='Алексей Гришков' date='6.11.2008, 14:45' post='311418']
Извени за нескромный вопрос а двигатель правильно расключили...
-Насос на 220 вольт.
Алексей Гришков
Я уже попросил извинения, за не компетентный ответ по вопросу(посмотрел модель насоса в инете), по моей работе у меня даже цирк насосы на 3 фазы и с частотниками, такие маленькие не попадальсь.
Ещё раз извените.