Вопрос к проектировщикам:
Нужен ли механический приток в офисные помещения?
параметры климата примерно как в Москве.
Если не затруднит со ссылкой на СНиП.
Спасибо!
СНиП 41-01-2003
7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать:
а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией);
б) для помещений и зон без естественного проветривания.
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м или 40 м (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.
Если в офисе планируется делать кондиционирование, то ни о какой естественной вентиляции и речи не может быть. Иначе будет охлаждаться улица.
И еще, механическая вентиляция позволяет создать более комфортные условия. Воздух подается с нормируемой температурой, (влажностью если требуется) и т.д.
То есть СЭС или другие товорищи притензий не выскажут если механического притока не будет?
Igor Barishpolets
2.2.2006, 12:35
Согласно нашего СНиПа рекомендуется прежде всего обеспечить воздухообмен. Каким образом это достигается - дело проектировщика и заказчика.
Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 2 2006, 12:36 )
Согласно нашего СНиПа рекомендуется прежде всего обеспечить воздухообмен. Каким образом это достигается - дело проектировщика и заказчика.
Теперь все ясно, спасибо за ответ!
Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 2 2006, 12:36 )
Согласно нашего СНиПа рекомендуется прежде всего обеспечить воздухообмен. Каким образом это достигается - дело проектировщика и заказчика.
Полностью с Вами согласен.
В данном случае СЭС интересует только обеспечение свежим воздухом.
Нет не совсем так, для офисов механический приток нужен, если только у вас на объекте не высокие потолки:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНиП 31-05-2003
8.7. Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.
те форточки на высоте более 2 м, или отверстия в стенах на высоте более 2м.
Вытяжка:
8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа.
и более строгий СНиП, правда обычно он применяется если АБК при заводе, сомнительное утверждение, но СНиП не отменен
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ
ЗДАНИЯ
СНиП 2.09.04-87*
4.4. В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна.
То есть если б не было зимы то можно не предусматривать механический приток.
4.5. В теплый период года в помещения следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна. Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон, а также при необходимости обработки наружного воздуха
Мое мнение, что без механического притока никак.
С уважением,
Иван.
Сможет ли естественная вентиляция обеспечить необходимый воздухообмен? Если да, то ссылаешся на основной СНиП 41-01-2003, 7.1.2 а) Там все четко написано. Однако по моему опыту проектирования адм.-быт. зданий в них всегда есть столовые, конференс залы, и тп. Т.е. помещения где все равно придется делать механическую вентиляцию. да и если этажность здания велика то естественной вентиляции не получится. Помоему все таки проще сделать механическую вентиляцию, доказать заказчику ее необходимость, чем городить зависящую от погоды естественную и потом обьяснять почему зимой, когда лучше меньше - она больше; а летом, когда лучше больше - она меньше. А вообще, считай с рыла 30 кубов в час минимум, обеспечишь, значит докажешь и экспертизе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.