Шахта дымоудаления
Уважаемые инженеры! Проектирую систему дымоудаления и никак не получается сделать шахту ДУ вертикальной (планировка этажей такая). Вопрос: можно ли сделать шахту с отводами, врезками? подскажите, пожалуйста, фирму-изготовителя стальных воздуховодов из черной стали.....с уважением, Виталий
Если система с механическим побуждением - можно. Придётся аэродинамику по всем ответвлениям посчитать и увязывать систему только изменеием сечений.
Спасибо, а может кто-нибудь и фирму-производителя подскажет
AAANTOXA
10.11.2008, 12:58
монтажники и сварщик - вот фирма производитель

, понятно..... значит берут лист из черной стали, варят и получаем воздуховод? Вразумите.....
AAANTOXA
10.11.2008, 14:13
те что я видел получали именно этим спосбом
Можно открыть телефонный справочник и посмотреть кто делает комплектующие для вентиляции, скорее всего они могут делать воздуховоды и для дыма... но способ описаный выше дешевле, т.к. на объекте все равно сварщик нужен.
Делают из оцинковкит.1мм и покрывают конлитом, фиброгейном, минватой + стеклоткань и др.сертифицированными материалами
Еще возник вопрос - воздуховод дымоудаления монтируют в отдельной шахте, или можно с воздуховодами общеобменной вентиляции в одну шахту соединить, в этом случае нужно перегородками воздуховод дымоудаления отделять от других воздуховодов? Искал в нормативных док-ах - не нашел.....может плохо искал, а может и не прописано нигде...
Цитата(vit37 @ 19.11.2008, 15:47) [snapback]316968[/snapback]
Еще возник вопрос - воздуховод дымоудаления монтируют в отдельной шахте, или можно с воздуховодами общеобменной вентиляции в одну шахту соединить, ...
Можно. Покрываете огнезащитным составом все воздуховоды и прокладывайте на здоровье. Толщина - по СНиПу. Это действительно нигде не прописано.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,