Цитата(Дмитрий из Самары @ 11.11.2008, 13:43) [snapback]313487[/snapback]
Цитата
У Regin включение происходит по временому циклу, хоть и управление 0-10В, ставил другой вариант от Thermokon приборчик: TS1 3ph, в нем регулирование происходит путем обрезания каждой синусоиды, на ту величину на которую надо уменьшить нагрев, на мой взгляд лучшее решение
С уважением Вячеслав
а как происходит обрезание этой самой синусоиды? при этом ведь на приборе должна рассеиваться значительная мощность и экономия энергии сведётся к нулю

Угу. Это называется фазовое управление тиристором (симистором). Эти электронные приборы закрываются при переходе синусоидального напряжения через ноль.
Сигнал на открытие выдается каждый полупериод напряжения.
Задержка
этого сигнала, относительно сигнала перехода через ноль, позволяет управлять мощностью в нагрузке прибора. То есть, если сигнал на открытие приходит в конце полупериода, мощность в нагрузке будет минимальна.
Таким образом, можно управлять свечением ламп накаливания, скоростью вентиляторов и т.д. Использовать этот способ управления, скажем для регулирования мощности эл. калориферов - не всегда оправданно.
Недостатки:
1. Повышенная мощность, рассеиваемая на управляющем элементе (тиристоре, симисторе).
2. Помехи, возникающие в электросети при коммутации мощной нагрузки. Помехи возникают из-за того, что форма напряжения на выходе регулятора, сильно отличается от синусоидальной. Особенно, при малом управляющем сигнале.