Всем привет.
Недавно заказчик осчастливил тем, что захотел запитать котельную и систему отопления антифризом. Соответственно возник вопрос при расчете расхода теплоносителя-какова теплоемкость водно-гликолевой смеси концентрацией 40%?
По моим данным 0,93 ккал/кгС.
Цитата(Osipoks @ Feb 2 2006, 17:29 )
Всем привет.
Недавно заказчик осчастливил тем, что захотел запитать котельную и систему отопления антифризом. Соответственно возник вопрос при расчете расхода теплоносителя-какова теплоемкость водно-гликолевой смеси концентрацией 40%?
С теплоемкостью особых проблем не будет. А вот вязкостью ....
С вязкостью и теплоемкостью проблем нет. А у заказчика со здоровьем со временем будут и очень серьезные. Есть жидкости специальные для систем отопления не содержащие АНТИФРИЗ- очень ядовитую и сильно текучую жидкость(текучесть близка к керосину).
Как-то в нете накопал подрбную инструкцию как влияет процент гликоля в смеси на расход и потери в системе, а также на подбор насоса, но теперь не могу найти у кого-нибудь есть?
Бездомный_жив
9.2.2006, 15:07
Если антифриз на пропиленгликоле, то вот для 39% смеси даные
Значение при содержании пропиленгликоля, мас. % - 39
Температура начала кристаллообразования, 0С - минус 20
Теплоемкость, ДЖ/(кг*К) - 3730
Теплороводность, Вт (м*К) - 0,379
Вязкость динамическая, Па*с - 46
Плотность, кг/м3 - 1048
Если на другой основе, то цифры могут сильно отличатся. А в чём собственно такая необходимость делать систему отопления на антифризе? Если даже коттедж, в котором живут временно, то при отключении системы отопления замёрзнет водопровод и канализация, и толку то от незамёрзшей системы отопления?
Вот, почитайте ...
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2227Своему рководству показал, они не поняли всей сложности проблемы использования водно гликолевых теплоносителей ...
скромняга
8.6.2009, 14:42
Цитата
Хаванов - толковый мужик, лекции его слушал.
По теме: гликоль до котла лучше не доводить.