Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Карстовые грунты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Young
Здравствуйте.

Сложилась такая ситуация: проект ВК РТПС, внутрянка и наружка. Вопрос по наружке грунт - карст (категории 1 и 2).

Какие могут мероприятия по защите трубопроводов?

Пока что есть два варианта ВЧШГ (заложен на стадии ТЭО) в ж/б обойме или ПНД в прагме.
БДИ
В СНиПе есть же раздел "Дополнительные требования..." и подраздел "Просадочные груны" (п.п. 15.107 - 15.116) там, по-моему, всё есть (мож чего нет? smile.gif )
Young
Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 18:10) [snapback]316435[/snapback]
В СНиПе есть же раздел "Дополнительные требования..." и подраздел "Просадочные груны" (п.п. 15.107 - 15.116) там, по-моему, всё есть (мож чего нет? smile.gif )


так карстовые грунты это не просадочные, а растворяемые. Я понимаю, что меры по идее должны быть аналогичны, но все же хотелось бы точно знать, что нужно предусматривать именно при карстовых грунтах.
БДИ
А просадочность, простите, от чего происходит?
Young
Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 18:14) [snapback]316440[/snapback]
А просадочность, простите, от чего происходит?


у просадочных грунтов есть некая величина просадочности, а у карста такой величины нет.
shexin
советую почитать вот это"Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР" там написаны мероприятия
Алиса-X
а что такое РТПС?

карст это совсем не просадка
без устранения карстовых свойств до какой-то степени на них нельзя строить
обойма и футляр это не мероприятия по защите трубопровода
это защита карста от протечек от вашей трубы

СНиП 2.01.15-90
5.6. В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:
устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;
заполнение карстовых полостей;
искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;
создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;
закрепление и уплотнение грунтов;
водопонижение и регулирование режима подземных вод;
организацию поверхностного стока;
организацию системы дренажа;
применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основани
БДИ
Была тема на форуме от 4.04.2007 "Особенности прокладки труб в карстовых грунтах". Посмотрите её smile.gif
Young
Цитата(Алиса-X @ 18.11.2008, 18:45) [snapback]316470[/snapback]
а что такое РТПС?

карст это совсем не просадка
без устранения карстовых свойств до какой-то степени на них нельзя строить
обойма и футляр это не мероприятия по защите трубопровода
это защита карста от протечек от вашей трубы

СНиП 2.01.15-90
5.6. В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:
1устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;
2заполнение карстовых полостей;
3искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;
4создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;
5закрепление и уплотнение грунтов;
6водопонижение и регулирование режима подземных вод;
7организацию поверхностного стока;
8организацию системы дренажа;
9применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основани


Спасибо за ссылку...
1 ниже карста не получиться, глубоко и толсто залегает.
2 -
3 -
4 -
5 -
6 по геологии вода до 20 метров не вскрыта
7 организован
8 организован
9 -

Основной вопрос относительно сетей водоснабжения и канализации - как защитить нижележащий карст от возможных протечек? Хотели ж/б обойму но вспомнили, что бетон тоже фильтрует воду.

З.Ы. Выложите плз кто-нибудь если есть "Инструкция по проектированию зданий и сооружений в районах г.Москвы с проявлением карстово-суффизионных процессов".



Цитата(БДИ @ 18.11.2008, 18:49) [snapback]316475[/snapback]
Была тема на форуме от 4.04.2007 "Особенности прокладки труб в карстовых грунтах". Посмотрите её smile.gif


посмотрел. Тема закончилась ничем sad.gif
BUFF
Цитата(Young @ 18.11.2008, 16:15) [snapback]316492[/snapback]
З.Ы. Выложите плз кто-нибудь если есть "Инструкция по проектированию зданий и сооружений в районах г.Москвы с проявлением карстово-суффизионных процессов".
посмотрел. Тема закончилась ничем sad.gif

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32344
БДИ
Какой Вы разборчивый, однако rolleyes.gif Ну даж не знаю, чего ещё предложить smile.gif
Может СНиП 2.02.01-83 или СП 11-105-97 Часть 2
Young
Цитата(BUFF @ 18.11.2008, 19:21) [snapback]316500[/snapback]


спасибо.
sonsumerek
Цитата(Алиса-X @ 18.11.2008, 15:45) [snapback]316470[/snapback]
а что такое РТПС?

радиотелевизионная передающая станция

так что мне в некотором роде тоже интересно )
почитала предложенные документы и вроде резюме такое: можно не городить ничего, нужно кольцо на водопроводе, ливневка и кое-где дренаж...
я правильно понимаю?
единственное, что меня смущает - в "рекомендациях по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР" есть некая градация, в зависимости от количества воронок в год на квадратный км... так вот - там речь идет о количестве меньше еденицы, а если больше - территории не предназначены для капитального строительства
так вот - практически вся площадка РТПС-ки находится на грунтах с показателем варонкообразования близком к еденице, что-то около 0,985 (здания и башня посажены на этой территории), а в центре площадки и между зданиями - этот показатель в десять раз больше, т.е. около 9...
вопрос в том - относятся сети ВК к капитальному строительству или речь только о зданиях?

и еще - в инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах г.Москвы с проявлением карстово-суффизионных процессов есть требование о том, что водосток с кровли должен быть только организованный и не должен сбрасываться на отмостку... есть несколько зданий, в числе их - трансформаторная подстанция контейнерного типа - как быть с ней?, ведь внутри нее водосток не проложить... и нужно ли вообще собирать с нее ливень?
sonsumerek
не могу понять тишину: я не права, или с карстом никто не сталкивался?
Vict
Цитата(sonsumerek @ 19.11.2008, 14:33) [snapback]316959[/snapback]
не могу понять тишину: я не права, или с карстом никто не сталкивался?
О какой правоте идет речь?
До сих пор ту вышку делаете? smile.gif

Касаемо карста...для прокладки трубопровода не встречал лучшего(МММ) решения чем опоры и компенсаторы.

sonsumerek
Цитата(Vict @ 19.11.2008, 16:03) [snapback]316975[/snapback]
О какой правоте идет речь?
До сих пор ту вышку делаете? smile.gif

не, другую... такое впечатление, что нету в России нормальных грунтов, прям чего не капни - гадость одна... ))

Цитата(Vict @ 19.11.2008, 16:03) [snapback]316975[/snapback]
Касаемо карста...для прокладки трубопровода не встречал лучшего(МММ) решения чем опоры и компенсаторы.

а можно в этом месте поподробнее?, это вы подземную прокладку имеете в виду? не очень себе представляю как это будет выглядеть...
p.s.
на всякий случай уточню геологию: усредненно - до пяти метров песок, а под ним до 20 метров - доломитовая мука, встречаются места, где на 2,5 метрах есть тонкий слой суглинка
вода не вскрыта до глубины 20 метров
Vict
Цитата(sonsumerek @ 19.11.2008, 15:45) [snapback]317018[/snapback]
это вы подземную прокладку имеете в виду?
нет конечно smile.gif
Надземная, а опоры - это сооружения, для которых проводите мероприятия которые Алиса в пример привела.
Непосредственно про прокладку трубопроводах в грунте вряд ли что найдете. По аналогии можно взять прокладку в сейсмических, вечномерзлых(слабомерзлые)...и что то я читал как то про прокладку в угольных шахтах.
sonsumerek
Цитата(Vict @ 19.11.2008, 17:05) [snapback]317032[/snapback]
нет конечно smile.gif
Надземная, а опоры - это сооружения, для которых проводите мероприятия которые Алиса в пример привела.

вот это то и не понятно, а как с ливневкой быть? с дренажом, с канализацией?

Алиса-X
вам не понятно потому что в чистом поле проектируете и почему-то сами
а это комплекс с геологами и конструкторами и их надо пытать biggrin.gif
какие воронки могут образоваться и что при этом произойдет с трубой - согнется, поломается?
может на той площадке только в каналах можно строить? или только напорные надземные сети?
ведь защита карста от протечек и защита целостности трубы это не одно и тоже
у нас обычно предусматриваются мероприятия по устранению свойств, а потом только проект НВК
а так, как вы рассказываете, то позапихивать все в футляры, колоцы с мега-изоляцией и молиться smile.gif
sonsumerek
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 18:19) [snapback]317062[/snapback]
вам не понятно потому что в чистом поле проектируете и почему-то сами
а это комплекс с геологами и конструкторами и их надо пытать biggrin.gif
какие воронки могут образоваться и что при этом произойдет с трубой - согнется, поломается?

геологи - местные, на контакт не идут...
главный конструктор института сказал, что за 40 лет с карстом сталкивается впервые и послал лесом... типа: ваши сети - ваши проблемы )
местный водоканал скрипя сердцем сказал, что у них, якобы, по городу положен пластик и без всяких там защит, но! - мы то подключаемся к чугуну... хотя вроде тоже без ничего... и еще одно но! - они не строят на территориях, где замечены проявления карста более 1 воронки в год на квадратный км...
но это все слова - их же к делу не пришить )
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 18:19) [snapback]317062[/snapback]
может на той площадке только в каналах можно строить? или только напорные надземные сети?

может, вот я и пытаюсь прояснить...
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 18:19) [snapback]317062[/snapback]
ведь защита карста от протечек и защита целостности трубы это не одно и тоже
у нас обычно предусматриваются мероприятия по устранению свойств, а потом только проект НВК

согласна )
из рекомендаций геологов: закрытая система водостоков, устройство на площадке водонепроницаемого покрытия, сети отопления и ГВС проложить в лотках, мониторинг состояния водонесущих сетей, усиленные стыковые соединения труб, скорейшая ликвидация аварий...
ффсе, более никаких рекомендаций или комментариев
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 18:19) [snapback]317062[/snapback]
а так, как вы рассказываете, то позапихивать все в футляры, колоцы с мега-изоляцией и молиться smile.gif

ну, больше как-то в голову ничего не приходит... )
Алиса-X
Цитата(sonsumerek @ 19.11.2008, 19:35) [snapback]317067[/snapback]
может, вот я и пытаюсь прояснить...

на форуме это не прояснят - нужен именно местный геолог
рекомендаций у вас в принципе достаточно...
только еще такая фигня м.б. как поднятие уровня грунтовых вод
почитайте страшилку
там не карст, а просадка 2-го типа, но сходная с карстом образованием пустот
sonsumerek
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 19:40) [snapback]317102[/snapback]
на форуме это не прояснят - нужен именно местный геолог

это я понимаю... но, что-то типа "а вдруг" )
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 19:40) [snapback]317102[/snapback]
рекомендаций у вас в принципе достаточно...

не уверена
по поводу отопления и ГВС действительно все понятно
а вот как быть с водопроводом и канализацией - я не уловила из рекомендаций
как вы себе видите эти сети в карсте? (извините, но помоему вы одна на форуме строите на всякой бяке ), и сейсмика у вас и просадки... )
поделитесь опытом?
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 19:40) [snapback]317102[/snapback]
только еще такая фигня м.б. как поднятие уровня грунтовых вод
почитайте страшилку
там не карст, а просадка 2-го типа, но сходная с карстом образованием пустот

страсти то какие...
Young
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 22:40) [snapback]317102[/snapback]
на форуме это не прояснят - нужен именно местный геолог
рекомендаций у вас в принципе достаточно...
только еще такая фигня м.б. как поднятие уровня грунтовых вод
почитайте страшилку
там не карст, а просадка 2-го типа, но сходная с карстом образованием пустот


из ответа местного водоканала, как уже писала Светлана: "Мы ничего не предусматриваем, у нас там ПНД, все нормально лежит, ничего страшного не происходит", а так как они там все это дело в карстах эксплуатируют не первое десятилетие закрадывается смутное сомнение...
Алиса-X
Цитата
а в центре площадки и между зданиями - этот показатель в десять раз больше, т.е. около 9...

Цитата
они не строят на территориях, где замечены проявления карста более 1 воронки в год на квадратный км..

Цитата
как вы себе видите эти сети в карсте?

никак не вижу biggrin.gif
большая площадка - то? у нас устраняют карстовые свойства заполнением полостей и добавлением в грунт вяжущих
но это никак не дело ВК-шника
если уж совсем некуда деваться, то водопровод по аналогии с отоплением и ГВС
канажку может тоже в канал, футляр или безстыковые трубы с датчиками в колодцах
ну и молиться само собой biggrin.gif
sonsumerek
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 21:51) [snapback]317142[/snapback]
никак не вижу biggrin.gif

)
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 21:51) [snapback]317142[/snapback]
большая площадка - то? у нас устраняют карстовые свойства заполнением полостей и добавлением в грунт вяжущих
но это никак не дело ВК-шника

чуть больше гектара
Цитата(Алиса-X @ 19.11.2008, 21:51) [snapback]317142[/snapback]
если уж совсем некуда деваться, то водопровод по аналогии с отоплением и ГВС
канажку может тоже в канал, футляр или безстыковые трубы с датчиками в колодцах
ну и молиться само собой biggrin.gif

ага, поняла: молиться, молиться и молиться
)))
спасибо
БДИ
Неудобно как-то спрашивать, Светлан, а что обозначают эти скобочки в ваших сообщениях? smile.gif
sonsumerek
Цитата(БДИ @ 20.11.2008, 18:21) [snapback]317617[/snapback]
Неудобно как-то спрашивать, Светлан, а что обозначают эти скобочки в ваших сообщениях? smile.gif

biggrin.gif ... примерно то же, что и smile.gif , только две точки лень ставить и вообще я к колобкам желтым долго привыкала, а когда ставишь : и ) - получается smile.gif
в общем привычка
ничего не могу с собой поделать ))
БДИ
biggrin.gif Ничего, я тоже иногда лентяйничаю smile.gif
Алиса-X
зацепила меня эта фраза
Цитата
а в центре площадки и между зданиями - этот показатель в десять раз больше, т.е. около 9...

как так получилось? так суперски здания посадили? или все таки были какие-то мероприятия?
sonsumerek
Цитата(Алиса-X @ 20.11.2008, 18:57) [snapback]317628[/snapback]
как так получилось? так суперски здания посадили? или все таки были какие-то мероприятия?

не было мероприятий
именно так посадили здания
вот вокруг площадки все 0,95, а в центре площадки кляксами огромными - от 4,6 до 9,6...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.