Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кол-во воздуха в тамбур-шлюз?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
оап
Помогите ссылкой на лит-ру или сайт где есть расчет кол-ва воздуха для создания подпора в тамбур-шлюз.
Вкратце: имеется зарядная (кат. А) и агрегатка (кат. Г) разделенные тамбуром.
Как добиться подпора в 20Па по СНиПу?


План помещения
old patriot
См. Пособие 15.91.
ArFey
Всю жизнь считал так: (если был неправ, пусть старшие товарищи поправят! biggrin.gif) Давление (Па) = квадрат скорости х плотность воздуха / 2 . Отсюда находил скорость. Принимал ширину щели в двери равной 1 см и по периметру двери определял площадь щели. По скорости и площади щели определял расход (м3/с). Пока ничего не взорвалось! biggrin.gif. Аркадий
SP_
в тамбур шлюзах при категории А установлены плотные двери, щели в них ооочень маленькие. тамбур для 2х помещение так же делать нельзя, поэтому любой расчет даст цифру менее 250м3/ч (минимум 250 требует снип 41-01-2003 п7.4.3) поэтому бирите 250 и будет вам счастье smile.gif

пособие 15 . да наверное там написан расчет.. на память не помню.
Улан
А еще кроме пособия 15.91 к снип "кодекс" дает мдс- по которой тоже можно посчитать. вообще полезно иметь электронную библиотеку
gregory
Конечно, старому рецидивисту-инженеру верить и надо, но сейчас Аркадий не прав. Я прикинул его расчет на двери 1*2 м и получил, около, 350 м^3/ч. СНиП требует не менее 250 м^3/ч. Казалось бы все ОК, но ... дело в том, что в щелях верен не квадратичный, а линейный закон сопротивления, т.е. dP=G^n/R, в этой фомуле n=1, а не 2, как считает Аркадий, т.е. G=dP/R (dP- перапад давления, те же 20 Па, G- расход воздуха, R - сопротивлению воздухопроницани. Нормируется R=1/Gнорм, Gнорм- нормативная воздухопроницаемость. Тогда G=dP*Gнорм. Для входной двери в квартиру (других данных у меня нет) Gнорм=1,5 кг/(м^2*ч), тогда с учетом размерностей G=20*1,5=30 кг/ч. Это то же соответствует данным из рис. V.2. Богословский В.Н. Строительная теплофизика (1982 год). Поэтому господа молодые и не только инженеры, смело принимайте норму СНиПа 250 м^3/ч
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.