  Всем добрый день! 
Не могу найти однозначно прописанной нормы кратности воздухообмена в котельной, работающей без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Существует ли такая норма? Кто может помочь?!
 
 
 
 
  Меня вот тоже этот вопрос интересует. В СНиП котельные установки сказано только с наличием постоянного персонала.
 
 
 
  ВиталийА
  26.11.2008, 0:02
  
 
  Снип не знал что будут котельные без персонала. 3-х кратный в/обмен + воздух на горелки ( на горение). Различий (есть персонал или нет) - в нтд нет. Делайте так и вопросов со стороны надзорных органов не будет.
С уважением, ВА.
 
 
 
  provent
  26.11.2008, 14:01
  
 
  Благодарю за помощь!  Виталий, согласен, 3-х кратный + на горение это надежно.
Просто хотелось бы отыскать четкий аргумент в пользу такого решения.  
   Кстати, должны быть еще требования пожарной безопасности к вентиляции котельных.
По-крайней мере, еще недавно перед сдачей котельной в эксплуатацию требовался акт ВДПО
о наличии и состоянии газоходов, систем вентиляции.... 
   Может быть у пожарников упоминается необходимая кратность воздухообмена? Кто знает?
 
 
 
 
  Цитата(provent @ 26.11.2008, 16:01) [snapback]319877[/snapback]
Кстати, должны быть еще требования пожарной безопасности к вентиляции котельных.
По-крайней мере, еще недавно перед сдачей котельной в эксплуатацию требовался акт ВДПО
о наличии и состоянии газоходов, систем вентиляции.... 
   Может быть у пожарников упоминается необходимая кратность воздухообмена? Кто знает?
Если речь идет об акте ф-20с, то к системе вентиляции воздуха в помещении котельной, это не относится.
 
 
 
 
 
  А какова кратность воздухообмена в котельных работающих не на природном газе?
 
 
 
  ВиталийА
  27.11.2008, 11:59
  
 
  3х кратный - это НОРМА прописана в нтд. Пожарников это не касается. Нету противопожарных спецтребований по вентиляции  - котельная категория Г по пожарной части. В части вентиляции есть единственное требование о взрывобезопасном исполнении пусковой аппаратуры вытяжного вентилятора - если он у вас есть - вряд ли. На 3 кратный в/о вам может вполне хватить естественной через дефлектор.
3 Кратность в/о для газа или дизтоплива все равно. Приток (воздухозабор) несколько разный из-за разного кол-ва воздуха на горение газа и дизтоплива.
С уважением , ВА
 
 
 
 
  А можно узнать в какой норме это прописано?
 
 
 
  ВиталийА
  27.11.2008, 20:26
  
 
  снип котельные устаноки п16.9
 
 
 
 
  В снипе "Котельные установки" о трехкратном воздухообмене в помещении котельной написано при работе на газу. Но ни где не могу найти какую кратность необходимо поддерживать в помещении котельной например при работе на угле, дровах, диз. топливе...
 
 
 
  ВиталийА
  28.11.2008, 13:38
  
 
  То же самое.  Тут же 2 вещи . 1 Расход воздуха на горение  - зависит от топлива. Те. приток дожен обеспечить необходимый расход воздуха.
И   + 3 кратный воздухообмен для людей - не зависит от топлива - топливо взяло свой воздух и сгорело. - установлено, что для людей достаточно 3 крат.  Иного в нормах не найдете.
 
 
 
 
  Нам экспертиза согласовывает однократный в газовых котельных без обслуживающего персоонала.
 
 
 
  ВиталийА
  28.11.2008, 16:45
  
 
  Значит у вас грамотные люди в экспертизе и это радует...)) Но в правилах нет.
 
 
 
 
  Кратность воздухообмена никак не зависит от персонала. 
Для отдельностоящих на всех видах топлива - 1 крат.
Для встороенных, пристроенных, крышных на газе - 3 крат.
Можно, ли пристраивать, встраивать и на крышу на дровах - это уже другая тема 
 
  
 
  ВиталийА
  28.11.2008, 16:52
  
 
  Это в ваших нормах. 
 
  
   