Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЧРП Vatt2000
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Sanek_77
Подскажите, возможно ли с помощью тестера проверить инвертор частотник VATT2000 (и как???????????)
gansales
А что за проблема??
Входные мосты проверяются как диоды.
Выходные проще всего смотреть, чтобы при прозвонке в каждой из фаз показания совпадали (фаза - плюс, фаза - минус).
Конденсаторы - как конденсаторы....
Если проблема в управлении - лучше консультироваться на месте с о специалистами...
Nocav
первым делом смотрите нет ли следов электролита, очень уж слабые у него кондеры.... да и еще а какая ошибка у него???
Pzotov
Если это то самое GE, то имел дело с парой штук лет 5 назад - мое мнение, г...но редкостное.
Кстати те штуки благополучно накрылись через 3-4 года, и сейчас заменены на другие, естественно
иного производителя......
jam
Добрый день. Предполагается использовать этот частотник для привда вентилятора, который охлаждает масло в радиаторе. Входной сигнал 4-20мА. Такой вопрос. 4-20мА соответсвуют у нас 0-100 градусов, а температура жидкости в радиаторе изменяется 30-50. Можно ли, что-бы частотник работал в этом диапазоне, т.е при 30 градусах 0 Гц, а при 50-50Гц(максимальная частота вращения)?
Pzotov
Насколько я помню, этот частотник имеет встроенный ПИД-регулятор. Если вы хотите поддерживать постоянную температуру, то заданной величиной будет именно это, а не скорость вращения - она будет изменяться в зависимости от условий и настроек (хоть 0-400гц)
jam
Цитата(Pzotov @ 4.12.2008, 12:59) [snapback]323495[/snapback]
Насколько я помню, этот частотник имеет встроенный ПИД-регулятор. Если вы хотите поддерживать постоянную температуру, то заданной величиной будет именно это, а не скорость вращения - она будет изменяться в зависимости от условий и настроек (хоть 0-400гц)

Спасибо за подсказку. Вы правы. ПИД там есть. Так и будем делать.
jam
Цитата(Pzotov @ 4.12.2008, 12:59) [snapback]323495[/snapback]
Насколько я помню, этот частотник имеет встроенный ПИД-регулятор. Если вы хотите поддерживать постоянную температуру, то заданной величиной будет именно это, а не скорость вращения - она будет изменяться в зависимости от условий и настроек (хоть 0-400гц)

Так как больших специалистов по частотникам у нас не оказалось, прошу помочь с ответами на следующие вопросы:
1. При использовании ПИД-регулятора сигналы обратной связи и задатчика должны подаваться на разные клеммы? (Там по рисунку не понятно)
2. Есть ли возможность в самом частотнике задавать необходимый сигнал (если можно то как) или необходимо использовать какое-то внешнее устройство? (как это лучше сделать?)
Заранее спасибо.
Михайло
1. На аналоговых входах имеются АЦП, поэтому смысла подключать к одному входу сигнал задания и сигнал ОС нет никакого, это вам не устаревшая система на операционных усилителях... Подавать нужно на разные входы. В некоторых частотниках микропроцессорная система позволяет настраивать, на каком входе задание, а на каком ОС. Обычно же на первый вход идет задание, а ОС - на второй.

2. Действительно, в частотниках имеются задатчики различного типа:
а. Задатчик фиксированных величин - задаете в цифровом виде набор заданий и при работе переключаете нужное задание с помощью нескольких дискретных входов
б. Задатчик "Больше-меньше" - используется дискретный вход "увеличить задание" и дискретный вход "уменьшить задание" для регулирования задания. В задатчике настраивается верхнее и нижнее ограничение, а также значение сигнала задания по умолчанию.
jam
Спасибо за ответ. Но не понятно есть ли эти задатчики именно в VAT2000. Есть у нас частотники Omron, так там понятно как использовать функцию заданиия, а в VAT2000 мы не нашли. Никаких дополнительных плат к нему у нас нет, поэтому и возикает вопрос, можно ли задавать параметры для ПИД-регулятора именно в VAT2000 или необходим внешний задатчик? С обратной связью всё понятно стало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.