Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гибкая газовая подводка kofulso
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
из рабоче-крестьян
Уважаемые Коллеги! При сдаче одного из объектов местный РегионГаз отказывается принимать подводку газовую Kofulso к котлам( 3 Baxi 310FI в каскаде). Аргумент что труба газовая должна быть стальной , в крайнем случае сильфонная подводка не более 1.5м. К данному типу газовой подводки Kofulso есть и письмо
Для использования данной системы трубопроводов в качестве подводок к газопотребляющему оборудованию получено разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Р.Ф. за номером РРС-00-14130И сертификаты соответствия.
Вопрос у кого есть наработанные пути разрешения.
Evgkarpro
Этот вопрос надо к газовикам.
Сталкивался с данной сильфонной подводкой из пищевой нержавейки и латунными специальными фитингами. Возможно, все ГСВ можно делать и стояки, но большое «НО», пока сильфонная подводка не более 1,5 м и только подключение газоиспользующего оборудования. Решений пока нет.
из рабоче-крестьян
И кстати сильфонная подводка должна быть только с заводской запресовкой накидных гаек. Тогда как же разрешающее письмо? работать с данной подводкой очень удобно жаль!
Evgkarpro
Работать с данной подводкой очень удобно это факт, вроде и безопасность обеспечивается, но фитинги специальные и дороже обычных. А письмо написано хитро с разрешением для подводки. Но может в скором будущем, внесут изменения в нормативную базу.
из рабоче-крестьян
Это в скором будущем ,а что делать в настоящем . Сертификаты соответствия до 2011г. Срок разрешения до 29.08.2010... а объект сдавать надо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.