yasama
Я получила задание на котельную где нагрузки:
На отопление и вентиляцию 260 000 ккал/ч
На горячее водоснабжение 9,36 м3/ч
Если принять температуру при горячем водоснабжение 10-60 С
То тепловая нагрузка на горячее водоснабжение: 9,36*1000*50=468 000 ккал/ч

В котельной будут стоять 2 котла которые будут работать раздельно на горячее водоснабжение 1 а на отопление и вентиляция 1. Тогда у меня будут 2 котла с нагрузками 260 000 ккал/ч и 468 000 ккал/ч. Если эти котлы работать будут независимо можно ли обойтись без теплообменника или же бойлера для горячего водоснабжения, и просто температуру воды котла для горячего водоснабжения выбрать не 90-70 С а 60-10 С,

Как выбрать бойлер для 9,36 м3/ч воды. В каталогах бойлеров максимальный объём 1000 литров, а здесь нужно если не ошибаюсь 9360 литров, производительность бойлера с объёмом 1000 литров 2000 литров/ч.
Если у кого есть каталог с большим объёмом бойлера если не трудно подскажите. Или же может у кого есть ссылка на сайт с каталогом. Или же может, какая то теоретическая информация про эти расчёты.

Буду ждать вашей профессиональной помощи. helpsmilie.gif
jota
Беда с Вами.... sad.gif
Нельзя использовать котёл для прямого (без теплообменника) подогрева питьевой воды. Через пол-года на выброс.
Вы совсем не интересуетесь рекомендациями производителей - а ведь там есть и принципы решений.
Подогреватель ГВ нужен ёмкостной с производительностью 9,36 м3/ч - это не его ёмкость, а производительность. Не хватает ёмкости - используйте бак-аккумулятор. Для того, чтобы уменьшить ёмкость подогревателя воду в нём можно греть до 85 - 90*С, а потом в сеть пускать через смесительный 3ходовой клапан, смешивая с холодной.
Начните с поиска на сайтах производителей котлов.....
По моему, у вас нужна котельная из 2 одинаковых котлов по каскадной схеме включения с приоритетом вентиляции и ГВ
Гена
Цитата(jota @ 7.12.2008, 18:34) [snapback]324970[/snapback]
...По моему, у вас нужна котельная из 2 одинаковых котлов по каскадной схеме включения с приоритетом вентиляции и ГВ

Насчёт приоритета - СНиП II-35-76:
1.15. Расчетная производительность котельной определяется суммой часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимально-зимнем режиме, расчетных расходов тепла на горячее водоснабжение, определяемых в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию горячего водоснабжения, и расчетных расходов тепла на технологические цели. При определении расчетной производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные нужды котельной и потери тепла в котельной и в тепловых сетях.
Примечание. Pacчетные расходы тепла на технологические цели должны приниматься с yчетом возможности несовпадения максимальных расходов тепла отдельными потребителями.
jota
Цитата(Гена @ 7.12.2008, 18:07) [snapback]324982[/snapback]
Насчёт приоритета - СНиП II-35-76:
1.15. Расчетная производительность котельной определяется суммой часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимально-зимнем режиме.......

Верно для районных и сетевых котелен.
В случае индивидуальной котельной расчётная производительность котельной это не сумарная мощность котлов, а количество энергии, которая эта котельная может выдать в пиковом режиме.
Если буквально понимать буквы СНиПа тогда никакого смысла в аккумуляции тепла баками-акккумуляторами и никакого смысла в ёмкостных подогревателях воды.
Гена
Цитата(jota @ 7.12.2008, 20:19) [snapback]325007[/snapback]
Верно для районных и сетевых котелен.
В случае индивидуальной котельной расчётная производительность котельной это не сумарная мощность котлов, а количество энергии, которая эта котельная может выдать в пиковом режиме.
Если буквально понимать буквы СНиПа тогда никакого смысла в аккумуляции тепла баками-акккумуляторами и никакого смысла в ёмкостных подогревателях воды.


А как определяется количество энергии, которое индивидуальная котельная должна выдавать в пиковом (пятидневка) режиме?

Если буквально понимать буквы СНиПов (Тепловые сети, ВК), то баки-акккумуляторы нужны для выравнивания сменного графика потребления воды объектами, имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение, для запаса воды при мощности водонагревателя (генератора теплоты), не обеспечивающего максимального часового потребления теплоты.



jota
сосредоточенные кратковременные расходы воды
Это и есть пиковые нагрузки.
Я это к тому, что инсталированную мощность котлов надо выбрать не тупо складывая максимальные, т.е. пиковые нагрузки, как и собирается сделать автор, а применяя техмеры для выравнивания нагрузки на котлы. Тем самым уменьшая габариты котлов и стоимость котельной.
Гена
Цитата(jota @ 7.12.2008, 20:28) [snapback]325035[/snapback]
сосредоточенные кратковременные расходы воды
Это и есть пиковые нагрузки.

тогда уж: пиковые нагрузки - сосредоточенные кратковременные расходы воды при максимально-зимнем режиме—при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку.
Техмера-установка бака-аккумулятора на ГВС понятна и элементарна, но Вы написали с приоритетом вентиляции и ГВ, это и вызывает моё непонимание - приоритет перед чем ? Технологией? Отоплением?
jota
Цитата(Гена @ 7.12.2008, 21:08) [snapback]325061[/snapback]
вызывает моё непонимание - приоритет перед чем ? Технологией? Отоплением?

Всё Вы понимаете.....просто задаёте вопросы "по вредности" smile.gif
Нету там технологии - почитайте 1 пост
Гена
Цитата(jota @ 7.12.2008, 21:26) [snapback]325074[/snapback]
...задаёте вопросы "по вредности" smile.gif

Что есть, то есть. smile.gif
Ещё один вопрос, по вредности smile.gif , к yasama: у Вас котельная часом не первой категории?

yasama
Нет эта котельная не первой категории.
С этим вопросом про горячее водоснабжение с котла я сама себя удевила newconfus.gif blink.gif
В чём преимущество того что котлы в котельной выбираются одинаковой мощности?
Почему нельзя выбрать разной мощности в зависимости от нагрузок и сделать независимую схему? Чтобы котлы на отопление и горячее водоснабжение работали отдельно.
А как определяется ёмкость аккумуляторного бака? И можно ли без него?
jota
Цитата(yasama @ 10.12.2008, 15:45) [snapback]326605[/snapback]
1.В чём преимущество того что котлы в котельной выбираются одинаковой мощности?
2.Почему нельзя выбрать разной мощности в зависимости от нагрузок и сделать независимую схему? Чтобы котлы на отопление и горячее водоснабжение работали отдельно.
3.А как определяется ёмкость аккумуляторного бака? И можно ли без него?

Одинаковые котлы лучше компонуются в котельной - на одном уровне подключения. Проще сервис
2. Можно, но это будет в 1,5 - 2 раза дороже
3. Посмотрите рекомендации http://www.aquatep.ru/techinfo/ Viessmann - Vitocel 100 - инструкция по проектированию. Вам информация с 29 стр.
yasama
Посмотрите на этот проект котельной, всё ли в нём в порядке или……
Буду ждать вашей критики……Заранее БЛАГОДАРЮ!!!
Можно ли от каждого кола выходить своей дымовой трубой или же обязательно их объединить в одну?
Если объединять их, как это считается? Диаметр При выходе из каждого котла и диаметр и длина дымовой труб после их объединения как определить. В каталогах производителей даны диаметры при выходе газов из котла, верно ли из каждого котла выходить этими диаметрами, затем их объединить в одну или же их тоже надо пересчитать и проверить?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.