braza
Здравствуйте, подскажите новичку.
1)Где взять нормы уровня освещенности для склада запчастей, в Снип 23-05-95 ничего удобно переваемого не нашел, в СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 есть для предприят общест питания кладовые -75лк, предприятие обслуживания населения-пункты проката -кладовые-150 лк. У меня склад запчастей к промышленному оборудованию. КАКИЕ нормы принимаете Вы для данного случая?

2) Способ расчета какой?По коэфициенту использования или точечный метод?
Я просчитал по методу коэф использования и упрощенке(по удельной мощности).
Для расчета использовал Кнорринга
Результат двоякий то биш разный освещенность брал-200лк ( в справочнике по светильникам завода нашел справочную таблицу. Там же таблицы определения коэф использования светового потока.
ПЕРВОЕ-индекс помещения меньше минимально указанного в таблицах (в реале 0,25) в таблицах 0,6-0,5(Кнорринг), интерполировать нельзя -Кноринг прямо "запрещает".
3)Где тогда взять?

Для расчета по упрощенке удельную мощность брал по кноррингу(свежее инфы нет)- 4)может кто поделится?
Разница в количестве светильников в разы и немалые (в 5 раз).
Нахожусь в тупике пока!
Может подскажите по вопросам-помечены цифрами цветом.
Заранее благодарю за ответы?
comings
Есть СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", там есть все нормы и кое-какие рекомендации в. т. ч. и для складов, а посчитать лучше в диалюксе.
comings
Нормы освещенности в СНиП 23-05-95. Там же рекомендации по складам. А рассчитать лучше по-моему в диалюксе.
зюс
Нормы освещенности 20-30лк -накаливания и 50лк - люминисцентные. А что за помещение такое, что коэф. использования у него 0,25? И у Световых технологий для их светильников есть таблицы коэф. использования. Но если действительно такой индекс помещения - диалюкс вам в помощь.
braza
Извените приболел, выпал из темы.
зюс- насчет коэфициэнта ошибся. Сорри
50лк от люминисцентных где взяли? В госте таб 1 градации освещенности от вида ламп по моему нет.
зюс
Вообще-то по всем остальным нормам склады 50лк, редко 75 лк и 30 для накаливания. Ну и кноринг в общем-то то же рекомендует
klim
добрый день! уточните: где находится объект?