Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: правила установки КИП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
serj569
Помогите разобраться в установке термопар и манометров на трубопроводах котельной, готовлю проект для гос экспертизы они требуют установить закладные конструкции под приботы кип, в ПБ 10-573-03 написано что табло КИП должно располагать вертикально или под углом 30 градусо, а в альбоме закладных конструкции есть только ЗК4-5-85(закладня канструкция для установки кип на вертикальных трубопровода) она используется только для диаметров 45-76мм трубопровода, как быть если труба 133,273 и установить можно только на вертикальной ее части, может есть еще какието закладные конструкции? кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста!!! helpsmilie.gif
NektoN2008
Вот здесь Скачать каталоги ООО "Елизаветинский опытный завод закладных конструкций", я думаю, Вы найдёте всё, что нужно. И на диаметры > 76 мм и на вертикальные и на горизонтальные трубопроводы. (Для датчиков температуры - "Конструкции закладные для установки приборов", для манометров - "Отборные устройства и узлы обвязки") Как-то так.
К.Д.
Есть специальная киповская серия или ТП, не помню сейчас и спросить у киповцев уже не у кого. Там все возможные установки есть. По крайней мере все грамотные спецы делают специальную таблицу в разделах автоматики и там указывают номер установочного чертежа по этому талмуду.
serj569
Спасибо мужики за помощ, сылка NektoNa2008 оказалась очень полезной clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.