Андрей 113
Привет Спецы! В сплит-системе административного здания (например: 1 наружный, 8 внутренних блоков, общей холодопроизводительностью 22 кВт), заправка фреоном R410а примерно 10кг. При аварийной утечке в любом кабинете (если кабинет объемом не более 1670 м3 blink.gif ) возникает превышение ПДК фреона в десятки раз. Кто что думает по этому поводу?
ArFey
А что тут думать? Каждый кабинет должен иметь систему приточно-вытяжной механической вентиляции, которая бы обеспечивала недостижение ПДК в случае утечки, если не хватает объема кабинета. А вот с цифрой, Вы по-моему ошиблись. Если ничего не путаю (а искать просто некогда сейчас) ПДК R410A что-то около 300 или 400 г/м3. Если даже 300, то минимальный объем кабинета 33 м3. Аркадий
Андрей 113
Цитата(ArFey @ 11.12.2008, 15:14) [snapback]327091[/snapback]
А вот с цифрой, Вы по-моему ошиблись. Если ничего не путаю (а искать просто некогда сейчас) ПДК R410A что-то около 300 или 400 г/м3. Если даже 300, то минимальный объем кабинета 33 м3. Аркадий


R410а состоит из R32 и R125 (50/50%) ПДК обоих фреонов 3000 мг/м3, вроде с объемом не ошибся.
Akela
Вы путаете ПДК, которая учитывается при постоянном долговременном воздействии на человека ( она действительно 3 г/куб.м) и ППК (практический предел концентрации), она же ДАК (допустимая аварийная концентрация), возникающая при выбросе фреона из установки и воздействующая на человека кратковременно - а она порядка 300г/куб.м

см СНиП 41-01-2003

...ППК (Практический предел концентрации) для хладагентов, представленных в табл. П.3.16, характеризует эффект внезапного и полного выброса хладагента из холодильной установки с корот¬ким временем воздействия вещества на человеческий организм. Величина практического предела не связана с величиной ПДК, относящейся к постоянному ежедневному воздействию вещества...

Эта тема обсуждалась здесь : http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=27&TID=33244
Андрей 113
Благодарю за помощь. Разобрался.
M.Mar
Цитата(Akela @ 11.12.2008, 14:53) [snapback]327128[/snapback]
Вы путаете ПДК, которая учитывается при постоянном долговременном воздействии на человека ( она действительно 3 г/куб.м) и ППК (практический предел концентрации), она же ДАК (допустимая аварийная концентрация), возникающая при выбросе фреона из установки и воздействующая на человека кратковременно - а она порядка 300г/куб.м

Если утечка произойдет ночью в спальне, в которой ребенок спит, по каким нормативам можно рассчитать, проснется он или нет?
ArFey
Цитата(M.Mar @ 11.12.2008, 16:54) [snapback]327221[/snapback]
Если утечка произойдет ночью в спальне, в которой ребенок спит, по каким нормативам можно рассчитать, проснется он или нет?

По тем же самым. (300г/м3) Имеется ввиду, что фреон в большем (или равном 300г/м3) количестве просто вытеснит воздух из помещения и дышать будет нечем. Недавний случай с российской подлодкой тому пример. (Там в системе пожаротушения использовался фреон, а какой-то раздолбай в недобрый час нажал на кнопочку...)Аркадий. P.S. И вообще, уж не знаю, что должно произойти, чтобы из кондиционера вдруг и резко ушел весь фреон? Пуля террориста в трубку? Обычно он уходит медленно, месяцами. (Поэтому, кондиционеры, смонтированные кривыми ручками умирают не сразу biggrin.gif)
Александр Васильев
справочник веществ и ПДК
vadim999
ArFey Дата Вчера, 18:16 И вообще, уж не знаю, что должно произойти, чтобы из кондиционера вдруг и резко ушел весь фреон? Пуля террориста в трубку? Обычно он уходит медленно, месяцами.

"Дуля, не пуля", а своих, внутренних вражин достаточно: то маляры (кометический ремонт), то эти - главные АйТИшники со своими "шнурками" слаботочными, то пож автоматики (прочистка оптических датчиков), за всеми и не уследишь.

По терминалогии. Либоя утечка - аварийная, плановой не бывает, есть нормируемая (например, 0.3 гр/год). По все видимости, речь идет о залповой утечки.
Ernestas
Цитата(ArFey @ 11.12.2008, 19:16) [snapback]327238[/snapback]
Поэтому, кондиционеры, смонтированные кривыми ручками умирают не сразу

плюс ,насколько я знаю, при падении давления ниже установл значения (вроде 8атм.) клапаны отключают наружный блок где основная масса фреона. все 10кг не утекут