Полная версия этой страницы:
KENTATSU
Artem43
15.12.2008, 10:42
Интересует ВРВ система мощностью 1 МВт с подключением 64 внутренних блоков (согласно их рекламе). Где бы почитать более детальное описание такой системы? Что там у них с программами подбора?
Через Daichi и их Феникс.
1 мВт ВРФом Кентатсу-это сила! Смонтировал в этом году и недавно запустил 2 их системы по 40 кВт (по нар. блокам). Программу их подбора не видел, подбирал системы по каталогу. С подбором все просто, не так просто с монтажем (если надо просто продать системы без монтажа и обслужки дальше можно не читать):
1. Т.к. системы на 22-м фреоне сечения трубок огромные-монтаж (работа+материалы) вышли почти в 2 раза дорже монтажа дайкина ВРВ. Посмотрите в каталоге диаметры основных труб!!!
2. Корявая система кол-ва вн. блоков на один нар. блок не удобна для большого числа маль. помещений-приходится сильно увеличивать=удорожать нар. блоки либо недогружать=удорожать их (ради интереса недавно пересчитал гостиницу, в проекте были дайкины -стоимость по кентатсу немного недотянула до дайкинов вследствие вышеуказ. причин). Хуже (из знакомого) -только Хаер
3. До сих пор непонятно- то ли главный пульт правда не назначается, то ли никто об этом не знает
4. Рефнетов такой неудобной формы нет даже у более дешевых китайцев, также непонятно под какой размер трубок они сделаны-большие рефнеты велики.
5. Детальное описание-это фантастика. Рядом с нормальными системами не стояло. Даже Даичи Москва не дали ответа зачем в комплекте с каждым пультом резистор. Мелких вопросов-полно
6. Несоветовал бы делать одну систему более чем на одном наружнике-потом проблему не отыскать, даже по внутренним почти нет самодиагностики.
7. Сделано в Китае-пахнет соответствующе.
Из плюсов-примитивная и быстрая система адресации.
Рекомендую обратить внимание на Саньё, никогда не ставил, но подбирал-суперское отнош цена-качество, хорошо продуманы мелочи.
Да это же Midea, MDV. Kentatsu это очередная шляпа, чтобы поднять объем продаж отдельно взятой фирмы.
P.S. Зашел на Феникс. Откуда 1 МВт? Бред какой-то.
Цитирую:
"- Система DX PRO может иметь холодопроизводительность от 28 до 84 кВт, обеспечиваемую модульным набором наружных блоков"
Цитата
Откуда 1 МВт?
автор думает что это чиллер. навтыкать их в параллель и всех делов..
Цитата(Artem43 @ 15.12.2008, 13:12) [snapback]328515[/snapback]
Интересует ВРВ система мощностью 1 МВт с подключением 64 внутренних блоков (согласно их рекламе). Где бы почитать более детальное описание такой системы? Что там у них с программами подбора?
Добрый День Уважаемый! По поводу VRV систем: собрали в общей сложности на одном здании комплект установок мощностью 1,7 мВт.Если интересно могу поделиться опытом(расчеты,технология,практика)
nizercat
19.12.2008, 14:13
Делитесь же!
Цитата(cat @ 19.12.2008, 16:43) [snapback]330703[/snapback]
Делитесь же!

Что конкретно интересует? тема большая говорить можно до бесконечности...............
nizercat
19.12.2008, 14:22
А вы начните, мы дальше спросим.
Где объект, назначение, производитель оборудования?
Объект находится в г.Челябинск,офисный комплекс "Аркам-Плаза".Оборудование "TOSHIBA". MMS системы на R-22;407 SMMS-R410
Artem43! А чем Daikin не устроил, зачем Kentatsu?
inovator
15.4.2012, 16:17
Цитата(cat @ 19.12.2008, 15:13)

Делитесь же!

Цитата(Титыч @ 19.12.2008, 15:09)

... собрали в общей сложности на одном здании комплект установок мощностью 1,7 мВт....
Психи.
Ну почему же так категорично? Если посчитать энергопотребление, то мультизона "хавает" меньше чиллера с насосной станцией. И режимы с малой нагрузкой ловчее получаются.
+ отсутствие обслуживающего персонала и можно брать плату только за используемый холод, а не огульно со всех поровну за квадрат, что Зака только обрадует.
vovganmgk
17.4.2012, 7:44
абсорбционник ставить нужно на такие мощностя имхо, по электричеству меньше бы врв системы получилось если даже воду греть электричеством

если установка 1 штука на 1,7мегавата
а вот если много мультизон по мешьше и в сумме 1,7 мегавата, то беспорно рулит мультизона в плане экономичности обслуги итд и в капиталовлажениях
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.