Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: KENTATSU
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Artem43
Интересует ВРВ система мощностью 1 МВт с подключением 64 внутренних блоков (согласно их рекламе). Где бы почитать более детальное описание такой системы? Что там у них с программами подбора?
Mr. S
Через Daichi и их Феникс.
Kash
1 мВт ВРФом Кентатсу-это сила! Смонтировал в этом году и недавно запустил 2 их системы по 40 кВт (по нар. блокам). Программу их подбора не видел, подбирал системы по каталогу. С подбором все просто, не так просто с монтажем (если надо просто продать системы без монтажа и обслужки дальше можно не читать):
1. Т.к. системы на 22-м фреоне сечения трубок огромные-монтаж (работа+материалы) вышли почти в 2 раза дорже монтажа дайкина ВРВ. Посмотрите в каталоге диаметры основных труб!!!
2. Корявая система кол-ва вн. блоков на один нар. блок не удобна для большого числа маль. помещений-приходится сильно увеличивать=удорожать нар. блоки либо недогружать=удорожать их (ради интереса недавно пересчитал гостиницу, в проекте были дайкины -стоимость по кентатсу немного недотянула до дайкинов вследствие вышеуказ. причин). Хуже (из знакомого) -только Хаер
3. До сих пор непонятно- то ли главный пульт правда не назначается, то ли никто об этом не знает
4. Рефнетов такой неудобной формы нет даже у более дешевых китайцев, также непонятно под какой размер трубок они сделаны-большие рефнеты велики.
5. Детальное описание-это фантастика. Рядом с нормальными системами не стояло. Даже Даичи Москва не дали ответа зачем в комплекте с каждым пультом резистор. Мелких вопросов-полно
6. Несоветовал бы делать одну систему более чем на одном наружнике-потом проблему не отыскать, даже по внутренним почти нет самодиагностики.
7. Сделано в Китае-пахнет соответствующе.
Из плюсов-примитивная и быстрая система адресации.
Рекомендую обратить внимание на Саньё, никогда не ставил, но подбирал-суперское отнош цена-качество, хорошо продуманы мелочи.
airwave
Да это же Midea, MDV. Kentatsu это очередная шляпа, чтобы поднять объем продаж отдельно взятой фирмы.
P.S. Зашел на Феникс. Откуда 1 МВт? Бред какой-то.
Цитирую:
"- Система DX PRO может иметь холодопроизводительность от 28 до 84 кВт, обеспечиваемую модульным набором наружных блоков"
LordN
Цитата
Откуда 1 МВт?
автор думает что это чиллер. навтыкать их в параллель и всех делов.. smile.gif
Титыч
Цитата(Artem43 @ 15.12.2008, 13:12) [snapback]328515[/snapback]
Интересует ВРВ система мощностью 1 МВт с подключением 64 внутренних блоков (согласно их рекламе). Где бы почитать более детальное описание такой системы? Что там у них с программами подбора?






Добрый День Уважаемый! По поводу VRV систем: собрали в общей сложности на одном здании комплект установок мощностью 1,7 мВт.Если интересно могу поделиться опытом(расчеты,технология,практика)
nizercat
Делитесь же! clap.gif
Титыч
Цитата(cat @ 19.12.2008, 16:43) [snapback]330703[/snapback]
Делитесь же! clap.gif





Что конкретно интересует? тема большая говорить можно до бесконечности...............
nizercat
А вы начните, мы дальше спросим. wink.gif

Где объект, назначение, производитель оборудования?

smile.gif
Титыч
Объект находится в г.Челябинск,офисный комплекс "Аркам-Плаза".Оборудование "TOSHIBA". MMS системы на R-22;407 SMMS-R410
Mr. S
Artem43! А чем Daikin не устроил, зачем Kentatsu?
inovator
Цитата(cat @ 19.12.2008, 15:13) *
Делитесь же! clap.gif

Akela
Цитата(Титыч @ 19.12.2008, 15:09) *
... собрали в общей сложности на одном здании комплект установок мощностью 1,7 мВт....


Психи.
rolleyes.gif
SSA
Ну почему же так категорично? Если посчитать энергопотребление, то мультизона "хавает" меньше чиллера с насосной станцией. И режимы с малой нагрузкой ловчее получаются.
+ отсутствие обслуживающего персонала и можно брать плату только за используемый холод, а не огульно со всех поровну за квадрат, что Зака только обрадует.biggrin.gif
vovganmgk
абсорбционник ставить нужно на такие мощностя имхо, по электричеству меньше бы врв системы получилось если даже воду греть электричеством smile.gif если установка 1 штука на 1,7мегавата

а вот если много мультизон по мешьше и в сумме 1,7 мегавата, то беспорно рулит мультизона в плане экономичности обслуги итд и в капиталовлажениях