Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите обвязать чиллер!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Гость_Татьяна
Уважаемые специалисты, не останьтесь равнодушны, очень нуждаюсь в Вашей помощи! Мне необходимо обвязать систему чиллер-гидромодуль (гликоль)-теплообменник-гидромодуль(вода)-фанкойл. Не могу сообразить где какие задвижки, байпасы, спускнички, манометры и термометры. Пооомагите helpsmilie.gif !
Для наглядности прилагаю схемку.
Guest
А какая мощность чиллера?
Гость_Татьяна
Чиллер производительностью 63 к Вт фирмы "AERMEC" (Италия).
Гость_Татьяна
Не очень сильный я пользователь!
Guest
Инженеры, вы готовы оставить коллегу в беде? sad.gif
LordN
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/ima...hema/shema4.gif вам же показали ссылку!
что-то непонятно? - спрашивайте.
Igor Barishpolets
Самая простая схема - гидравлически увязанная без арматуры (кроме запорной). Т.е. Чиллер (по паспорту), насос с гидромодулем и группой безопасности, аккумулятор холода, коллекторный узел (при желании), фэнкойлы...
Остальные схемы - это вариации на ту же тему с различными добавками... Например добавим трехходовой клапан на фэнкойл с исполнительным механизмом. Это приспособление повлечет за собой применение контроллера с датчиками....
polman
ТО есть Вам надо принципиалку, для обвязки чиллера с промежуточным ТО??? пишите в Аську пришлю схему....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.