Цитата(ARTEM @ 22.12.2008, 10:24) [snapback]331531[/snapback]
Подскажите, в чем может быть причина опрокидования тяги.
Таких причин очень много. И это не самая геморойная проблема, зимой у Вас будет заливать квартиры.
Как давно построен дом? Если новостройка, то насколько заселена, в какой части квартир еще идет ремонт?
Первый этаж жилой? Есть ли подвал, цокольный этаж, подземный этаж. Какая там вентиляция? Находится ли она в тех же блоках каналов?
Засыпка керамзитом только в пределах чердака-крыши или по этажам тоже должна быть?
Проверялись ли каналы трубочистами на плотность, в т.ч. и вентканалы? ЭТО ОСНОВНОЙ МОМЕНТ. Если это не было сделано, то дальше лучше не искать, могут всплыть такие причины, которые невозможно будет логически вычислить.
Цитата(ARTEM @ 22.12.2008, 10:24) [snapback]331531[/snapback]
4-х этажный дом, на кухни, в туалете и в ванной комнате вытяжка работает на приток, со 2 по 4 этаж.
А что ж Вы молчите, что в доме есть дымоходы? А в дымоходах тоже обратная тяга? Или как раз дымоходы и создают обратную тягу в вентканалах? У Вас на квартиру 4 канала (или 5?) д=150мм. Представляете сколько приточного воздуха нужно для них? А как у Вас организован приток? Кстати, конструкция дымоходов крайне неудачная. Если это барак для временного проживания, то все нормально. А если нормальное жилье с колонками, то лет через 20 придется ставить дом на капремонт с полной заменой дымоходов, а если с отопительными котлами, то лет через 10.
Цитата(ARTEM @ 22.12.2008, 10:24) [snapback]331531[/snapback]
Если приоткрыть окно на кухни вытяжка начинает работать, но переодически, т.е. порыв ветра, она на приток работает, пока ветра нет все нормально.
Если натура соответствует проекту, то зоны ветрового подпора нет, а значит и обратка от ветра зависеть не должна. Значит где-то напортачили: в проекте или при строительстве. Выход каналов на крыше имеет ошибки в проекте.
Имеется ли реально засыпка керамзитом между каналов? Или строители "забыли?
Здание отдельно стоящее? Не пристроено ли оно к более высокому зданию? Или не является ли оно частью другого здания, более высокого?