Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет сечения трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
alkolos
Господа, помогите дилетанту! технологическое оборудование требует подключения к трубам прямого и обратного трубопровода отопления (обычное городское отопление), по техническим данным максимальный часовой расход 12м куб. какое сечение трубы нужно предусмотреть для подключения? (и каким разделом снипа это определяется - на будущее, чтоб больше не затруднять ученую публику глупыми вопросами) заранее благодарен проявившим участие!
Ernestas
12м3 это порядка 700квт?
оптимальной будет труба 89

Цитата(alkolos @ 22.12.2008, 18:38) [snapback]331794[/snapback]
(и каким разделом снипа это определяется - на будущее, чтоб больше не затруднять ученую публику глупыми вопросами) заранее благодарен проявившим участие!
с этим не помогу. у нас свои.
jota
Цитата(alkolos @ 22.12.2008, 16:38) [snapback]331794[/snapback]
Господа, помогите дилетанту! технологическое оборудование требует подключения к трубам прямого и обратного трубопровода отопления (обычное городское отопление), по техническим данным максимальный часовой расход 12м куб. какое сечение трубы нужно предусмотреть для подключения? (и каким разделом снипа это определяется - на будущее, чтоб больше не затруднять ученую публику глупыми вопросами) заранее благодарен проявившим участие!

На технологическом оборудовании должен быть указан D подключения. Обычно такая же труба.
Далее рассматривается фактор скорости в трубе, который влияет на падение давления при транспортировке теплоносителя и на создаваемый при этом шум. Поэтому однозначного ответа быть не может без следующих значений:
- располагаемый напор в том месте откуда будет транспортироваться теплоноситель
- длина трассы
- внутреннее гидравлическое сопротивление технологической установки
- падение давления на регулирующей и другой арматуре.
Если располагаемый напор достаточно большой, то D80, который предложил Ernestas - достаточный диаметр по условию допустимой скорости.
losь
при скорости 0,8м/с, условный проход составит 73 мм, самый раз 89 труба, формула для расчета в СНиП 2.04.07-86, приложение 4, "Формулы для гидравлического расчета трубопроводов водяных тепловых сетей"
alkolos
Благодарю всех ответивших, особенно за указание раздела снипа, немедленно начну углубляться, есть куда, (я-то думал обойтись трубой в полтора дюйма, ваши ответы повергли меня в легкий шок- все оказалось сложнее) еще раз спасибо, пошел расти над собой.
sergey-k-pkbdgts
Ув. alkolos.
Присоединяюсь к ответу jota (Дата 22.12.2008, 19:48). От себя хочется добавить.
Фраза (технологическое оборудование требует подключения). Кроме не обходимых данных перечисленных jota необходимо знать:
- необходимая максимальная тепловая нагрузка на установленное технологическое оборудование. в кВт, Гккал/час (спросить у Главного технолога предприятия, посмотреть, найти техническую документацию, паспорт на оборудование);
- необходимый температурный режим (.агрегатное состояние подключаемого теплоносителя вода, или пар; температура, давление подающего, обратного теплоносителя )
- источник теплоснабжения (Фраза jota - располагаемый напор в том месте откуда будет транспортироваться теплоноситель
- длина трассы
- внутреннее гидравлическое сопротивление технологической установки).
Далее по формуле:
расчетный расход сетевой теплоносителя на теплоснабжение Gуст (м3/ч) технологической установки составляет:
Gуст =1,05*Qуст/(1000*(tп-to)) м3/ч, где

—Qуст - максимальная тепловая нагрузка на технологич. оборудования по «паспарту» в ккал/час.
—1-:-1,05-коэфиц. на потери тепловой энергии на транспортировку теплоносителя в тепловых сетях
—температура в подающем трубопроводе tп = Сº;
—температура в обратном трубопроводе to = Cº;

Если, Вы, простите, «дилетант» обратитесь на ФОРУМ и Вам точно определят (подскажут) расчетный диаметр для подключаемого технологич. Оборудования.
Удачи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.