Цитата(alkolos @ 22.12.2008, 16:38) [snapback]331794[/snapback]
Господа, помогите дилетанту! технологическое оборудование требует подключения к трубам прямого и обратного трубопровода отопления (обычное городское отопление), по техническим данным максимальный часовой расход 12м куб. какое сечение трубы нужно предусмотреть для подключения? (и каким разделом снипа это определяется - на будущее, чтоб больше не затруднять ученую публику глупыми вопросами) заранее благодарен проявившим участие!
На технологическом оборудовании должен быть указан D подключения. Обычно такая же труба.
Далее рассматривается фактор скорости в трубе, который влияет на падение давления при транспортировке теплоносителя и на создаваемый при этом шум. Поэтому однозначного ответа быть не может без следующих значений:
- располагаемый напор в том месте откуда будет транспортироваться теплоноситель
- длина трассы
- внутреннее гидравлическое сопротивление технологической установки
- падение давления на регулирующей и другой арматуре.
Если располагаемый напор достаточно большой, то D80, который предложил Ernestas - достаточный диаметр по условию допустимой скорости.