Доброго времени суток!
Требуют ли нормы изоляции арматуры, фланцевых соединений в тепловых пунктах? Всегда закладывал изоляцию трубопроводов, для арматуры съемные полуфутляры из стали тонколистовой с заполнением минераловатными матами.
 
 
 
 
  изолировали все-таки. правильно делали! у нас пр крайней мере не принимают теплосети неизолированные ИТП на баланс.
 
 
 
 
  СП 41-101-95
пп. 4.65 - 4.68
 
 
 
  ООО "ТаСС"
  1.4.2011, 9:01
  
 
  но этот документ ссылается на СНиП 2.04.14-88* п. 1.3 которого гласит:"Арматуру, фланцевые соединения, люки, компенсаторы следует изолировать, если изолируется оборудование или трубопровод, на котором они установлены." Получается что надо изолировать.
 
 
   