Здравствуйте!
Ситуация следующая: был установлен теплообменник для подготовки гор.воды (55 С, 3,5м3/час- по нагреваемой стороне).
Теплоноситель тепловые сети- 95-70 С. Для регулирования температуры Т3 (чтобы Т3 была не более 55 С) был установлен на Т1 регулятор температуры Данфосс (клапан VFG2 Ду=25мм).
Термоэлемент к клапану AFT06 уст. на Т3. Обвязка теплообменника вся на Ду=50мм.
Регулятор не рабоает. При большом водоразборе вода Т3 не более 55 С, а при малом водоразборе или его отсутствии вода Т3 поднимается до 65-70 С.
Давление на Т1 равно 20 ат., на Т2 равно 16 ат.
Почему клапан не перекрывает поток Т1 при росте температуры Т3 свыше 55 С?
Имеется ли у этого клапана предел давления, свыше которого он не работает?
Какое усилие (достаточное или нет) создает расширяющая рабочая жидкость в термоэлементе AFT06?
Помогите, специалисты!