Улан
Здравствуйте!
Ситуация следующая: был установлен теплообменник для подготовки гор.воды (55 С, 3,5м3/час- по нагреваемой стороне).
Теплоноситель тепловые сети- 95-70 С. Для регулирования температуры Т3 (чтобы Т3 была не более 55 С) был установлен на Т1 регулятор температуры Данфосс (клапан VFG2 Ду=25мм).
Термоэлемент к клапану AFT06 уст. на Т3. Обвязка теплообменника вся на Ду=50мм.
Регулятор не рабоает. При большом водоразборе вода Т3 не более 55 С, а при малом водоразборе или его отсутствии вода Т3 поднимается до 65-70 С.
Давление на Т1 равно 20 ат., на Т2 равно 16 ат.
Почему клапан не перекрывает поток Т1 при росте температуры Т3 свыше 55 С?
Имеется ли у этого клапана предел давления, свыше которого он не работает?
Какое усилие (достаточное или нет) создает расширяющая рабочая жидкость в термоэлементе AFT06?

Помогите, специалисты!
shadow
Если вы все правильно написали то при распалагаемом перепаде в 400кПа потери на полностью открытом клапане VFG2 Ду25 составят 76кПа, т.е. даже при максимальной нагрузке на ГВС он будет открыт на половину или менее. А при малых расходах регулирование будет вообще происходить на таком малом ходе штока клапана, что он просто не может отрегулировать столь малый расход теплоносителя. Прибавте к этому время реагирования термостата AFT06 в 120 сек вот вам и перегрев.
Возможно появились бы другие варианты еслиб вы приложили принципиальную схему.
pragmatik
Есть такое понятие "Максимальный перепад давления" для данного клапана. Определяется конструктивом клапана и (в основном) привода.
В Вашем случае максимальный перепад 20 бар. Клапан AFG2 Ду 25 Ру16 имеет перепод 15 бар, Ру25 и Ру40 - 20 бар при указанном Вами приводе (AFT2). Для Вашей задачи - этого мало, чтобы нормально работать в точке, близкой к закрытию. МЕняйте привод или снижайте давление перед клапаном.
shadow
Цитата(pragmatik @ 23.12.2008, 22:21) [snapback]332454[/snapback]
Есть такое понятие "Максимальный перепад давления" для данного клапана. Определяется конструктивом клапана и (в основном) привода.
В Вашем случае максимальный перепад 20 бар. Клапан AFG2 Ду 25 Ру16 имеет перепод 15 бар, Ру25 и Ру40 - 20 бар при указанном Вами приводе (AFT2). Для Вашей задачи - этого мало, чтобы нормально работать в точке, близкой к закрытию. МЕняйте привод или снижайте давление перед клапаном.


Не надо путать теплое с мягким, где вы уидели перепад на клапане 20 бар??. Это давление в подаче 20 ат.
pragmatik
А какое давление за клапаном при практически полном закрытии?
Машинист
16 ат
shadow
А до клапана 20ат. Перепад давления 20-16=4 ат
Улан
Говорят. что на таком клапане шток не достает до привода ( при монтаже могли намотать столько льна, что образовался зазор). Возможно ли это?
А схема простая, на подводках манометры, термометры, шаровые краны.
Улан
Цитата(pragmatik @ 24.12.2008, 1:21) [snapback]332454[/snapback]
Клапан AFG2 Ду 25 Ру16 имеет перепод 15 бар,

У меня клапан тип VFG2. VFG2 Ду=25мм с AFT06 при каком максимальном перепаде давлений может работать нармально?



Всхех С новым годом!
shadow
Цитата(Улан @ 1.1.2009, 8:38) [snapback]334988[/snapback]
Говорят. что на таком клапане шток не достает до привода ( при монтаже могли намотать столько льна, что образовался зазор). Возможно ли это?
А схема простая, на подводках манометры, термометры, шаровые краны.


Кто это говорит про шток??? Привод AFT присоединяется к клапану VFG2 на резьбе, клапан имеет фланцевое присоединение к трубопроводу куда там лен можно намотать????

Цитата(Улан @ 1.1.2009, 8:43) [snapback]334989[/snapback]
У меня клапан тип VFG2. VFG2 Ду=25мм с AFT06 при каком максимальном перепаде давлений может работать нармально?
Всхех С новым годом!


В техническом описании написано, что максимальный перепад давления на клапане VFG2 Ду15-80 с приводом AFT 16бар. Вы когда клапан подбирали и привод не читали что-ли ничего???????


Я бы обратил внимание на то как установлен термоелемент в трубопроводе Т3. Есть требования производителя к монтажу термоэлемента!
ТТГВ
Для систем ГВС нужно применять наиболее быстрые приводы, так привод AFT06 имеет постоянную времени 120 с, а AFT17 - 20 c.
Такая же картина наблюдалась когда на ГВС вместо AMV30 установили AMV20, ну не успевает он отрабатывать изменение расхода в системе!!!