Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена датчика температуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Prasolov
В щите автоматики приточки предусмотрен погружной датчик температуры обратки TG-D130 Regin.
В наличии не нашли, купили QAE2693 Ni1000 Siemens. Щит не пускается, автоматчик ругается на этот датчик.
Обоснованно?
mike-altai
Ещё как!
Рабочий диапазон датчика TG-D130 от 0 до 30С. Характеристика датчика NTC отличается от характеристики Ni1000.
Marsel_M
Тепловые NTC-датчики представляют собой терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом. Температурная характеристика этих датчиков имеет специфическую узкую переходную зону, в которой абсолютное значение температурного коэффициента сопротивления резко увеличивается до значений 40…300 %/°С, при этом сопротивление в переходной зоне изменяется от ~100кОм до ~100Ом.
За пределами этой зоны датчик ведёт себя как обычный термистор с ТКС -2…-4 %/°С. При этом переходная зона имеет гистерезис шириной 3…6°С.
Температура срабатывания датчика фиксирована и задается изготовителем.
Т.е. просто так заменить нельзя.
Prasolov
Ясно, спасибо.
Vian
Если не путаю, то датчики НТЦ К2 и К10 делал в свое время джонсон. Но не знаю, насколько совпадают характеристики. А сам вопрос странный. Датчики Регины стоят меньше 30 евро. И продают их все, кому не лень.
mike-altai
Цитата(Vian @ 25.12.2008, 20:39) [snapback]333313[/snapback]
Если не путаю, то датчики НТЦ К2 и К10 делал в свое время джонсон. Но не знаю, насколько совпадают характеристики. А сам вопрос странный.

Характеристики не совпадают.
Региновские датчики NTC TG-A130 (накладной) и TG-D130 (погружной) в диапазоне 0...30С меняют сопротивление от 15 до 10 кОм. То есть имеют нестандартную характеристику, заточенную под Региновские контроллеры
Kass
Если в щите автоматики контроллер ПЛК, то написать преобразование характеристики датчика 5 минут и заменить можно почти на что угодно.
Prasolov
Цитата(Vian @ 25.12.2008, 17:39) [snapback]333313[/snapback]
Датчики Регины стоят меньше 30 евро. И продают их все, кому не лень.

Помогите найти TG-D130 или TG-A130 с разумным сроком поставки в Москве. Не можем сдать объект.
Арктика берется через 12 недель, остальные,
Цитата
кому не лень
покупают в Арктике. Контроллер Aqua, ессно, не программируется.
Анатолий1
У меня есть БУ. Устроит?
Денис Владимирович
У нас обратная ситуация. На приточке стоят датчики Regin TG-K330 и Regin TG-A130 подключённые к AQUA24A1F/D. Заказчик хочет заменить контроллеры на Pixel или Siemens RLU222. У Pixel есть контроллер, о входах которого написано так - "Аналоговые входы, которые предназначены для подключения внешних датчиков температуры на основе термисторов с сопротивлением до 20 kOm с отрицательным ТКС." Можно ли к этим входам подключать датчики Regin? Будет ли корректно работать оборудование?
Анатолий1
Пиксел может. Но нужно иметь возможность его настроить.
Об рлу - не уверен.
Денис Владимирович
Каким образом происходит настройка? Сможет ли её сделать специалист, не имеющий большого опыта работы с Pixel? Нужно ли писать специальные программные блоки, или всё уже заложено в стандартное ПО?
Abysmo
Pixel работает со следующими датчиками:

00 - ручная настройка
01 - pt100 diff
02 - pt100 single
03 - pt1000 single
04 - ni1000 tk5000 single
05 - ni1000 din single
06 - тестовая кривая
07 - 0..10V 0..100%
08 - 4..20mA 0..100%
09 - 2..20mA 0..100%
10 - сопротивление 0..1.923 кОм
11 - ТСМ50 diff (ГОСТ6651-76)
12 - ТСМ100 diff (ГОСТ6651-76)
13 - ТСМ100 single (ГОСТ6651-76)

Блок обработки у них уже написан, Вам только надо в программе задать тип датчика.

Siemens RLU работает с pt1000 и ni1000, см. документацию.
gres
Вопрос к специалистам.
В системе автоматизации системы отопления на базе контроллера Danfoss, можно ли датчик ESM-11 Pt 1000 заменить датчиком VSP Ni 1000 TK5000 (Корф)?
gres
ps: контроллер ELC 200.
kluzk
Цитата(gres @ 21.5.2014, 11:43) *
Вопрос к специалистам.
В системе автоматизации системы отопления на базе контроллера Danfoss, можно ли датчик ESM-11 Pt 1000 заменить датчиком VSP Ni 1000 TK5000 (Корф)?


Ну как вам сказать... Можно, только правильных показаний температуры не ждите.
Из инструкции понятно, что для данного контроллера возможно подключение только датчиков Pt1000.

Если это тот контроллер... (см. инструкцию)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
gres
Вот что еще нашел по данному вопросу:
Датчики температуры
kdu
Нельзя менять датчики одного типа на другой - посмотрите свою же таблицу: при +20град у Вас контроллер будет Ni1000 интерпретировать как +30град! Вывод простой: если есть возможность настройки типов датчиков программно в контроллере, то меняйте на любой из тех что поддерживает контроллер (не забыв настроить вход на этот тип датчика). В противном случае меняйте только на такой-же тип (Pt1000) любого производителя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.