Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена ГРАНИТ-ПУ на зарубежный аналог
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
vsevolod2008
есть у кого информация по зарубежным аналогам ,гранит не надёжный прибор,устанавливается в дизель генераторных установках,были ложные сработки,(((,причину находил ,перепаивал диод "шотке",много неисправностей........
micconen
чем вам не нравится С2000-АСПТ с С2000-КПБ?
vsevolod2008
Против оборудованиЯ С2000-АСПТ с С2000-КПБ- я ничего не имею ,согласен что можно поставить и эту "активку",но вопрос в другом ,во мпервых очень мало места,для установки прибора,так как это дизель генераторная установка(вообще теснота),все стенки увешаны оборудованием КИПа.во вторых дизель удалён от здания на расстояние порядка 15 м,и для связи с ПЦН проложен только двухпарный кабель.А с помощью искомого мной прибора необходимо не только управлять автоматикой ДГУ,но и передавать сигналы на ПЦН,(помимо управления установками пожаолтушения).Я думаю использовать радиоканал,тут опять вопрос,насколько скажеться работа ДГУ на передачу данных по радиоканалу в связи с электромагнитными помехами?/
В идеале найти импортный прибр в едином корпусе?пока только идеи и пара отечественных аналогов..((
vsevolod2008
К тому же систему С2000-АСПТ с С2000-КПБ не получиться увязать,по передачи данных c уже установленный прибором производителя Нoneywell линейка Galaxy....а хтелось бы обьединить и пожарную стгнализацию и охранную в единую систему..под контроль одного единного контроллера,сделать можно ,но придёться затрачивать дополнительные средства для проброса кабеля ,...а это далеко не гуудд.....
micconen
протянуть 15м кабеля по улице намного проще чем потом возиться с неопробованным оборудованием, да еще и без толковой поддержки в случае импорта. Отделить охранку от тушения - это нормально - без дела к автоматике лезть не будут.
В ДГУ я бы разместил только КПБ, все остальное за ее пределами связь по интерфейсу. надо пару на RS, пару на питание, пара, две - шлейфы - всё. такая кабельная трасса будет стоить копейки.
vsevolod2008
Привет специалистам!
вопрос решил в плане замены прибора
,что касается проброса кабеля на 15 метров,я бы сказал что не такое это простое дело как кажеться ,во первых по воздушке пробрасывать,(в земле нет возможности,кругомзабетонированная площадь),если кабель прокладывается по воздуху ,то соответственно необходимо заказывать автовышку,так как высота подвеса -минимум по пож требованиям 4 метра,во вторых кабельная линия должна защищаться грозозащитой :(установка разрядников с двух сторон) и плюс вывод потенциала на заземляющий контур (а такового пока не имеется).
Так что я не соглашусь с вами ,посчитать в суме затраты и сметные расчёты приложить так я скажу что проще и дешевле поставить прибор аналог граниту.вот и всё.
Что касается заграничных аналогов то многие приборы не имеют соответствующих сертификатов.
Перелопатив кучу "инфы"по ППКОП:C становился я на на с2000-асп.можно сказать вопрос решён.
С уважением Всеволод. clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.