Цитата(sergenet @ 9.1.2009, 23:57) [snapback]336780[/snapback]
Осушить воздух орошением нереально, необходимая температура воды приближается к 0. И проблем получается очень много, не говоря уже об автоматике...
Полностью согласен, проверено
В одном из моих сооружений (компрессорная) было что-то похожее тока на Харьковских Центральных Кондиционерах...о чём думали проектировщики закладывая их в начале 90-х никому неизвестно. Из регулирования в шкафах были предусмотрены только тумблеры Вкл/Выкл, а двухходовые собранные как по учебнику из серии 5.903 по приходу с завода по-умолчанию уже не работали и всё что могли насосы пускалось на камеру орошения по байпасу (хорошо хоть про него не забыли). О градирнях когда за бортом +50*С уже молчу...
В общем летом ничего полезного кроме пара в сауну где работало восемь компрессоров получить было нельзя
Были бы холодильные машины, тада совсем другой коленкор получился бы.
Но, и тут нафига надо было бы
заморачиваться на автоматику с камерой орошения?
Один воздухоохладитель решил бы массу проблем