Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Toyota
Уважаемые коллеги помогите каталогами по вентиляторам во взрывозащищенном исполнении (для зарядной аккумуляторов) с сертификатом, действующем на Украине (для пожарников). Подскажите какие фирмы занимаются данным оборудованием на территории Украины, а вчастности г. Киев?! Всех с наступающим Новым годом! Всего наилучшего в новом 2009 году!!!
Giedi Prime
Посмотрите "Интеркондиционер" - это на базе Харьковского вентзавода. Или "Донвентилятор". И те и другие имеют сертификаты.
Влад 555
Привет славяне!!!
ВЕЗА! На Украине был завод ! Или в Харькове или же в Днепропетровске.Точно не помню! ВЕЗА и Мовен - это Москва! Я живу в Красноярске! На их оборудование жалобы еще не поступали! У нас -40С. и все работает!
Влад 555
p.s. Есть еще завод в Новосибирске "Тайра"!Конечно Стараюсь за земляков! Но!! Не все их вентиляторы по параметрам проходят! Все дороги ведут в Москву! rolleyes.gif
old patriot
Цитата(Toyota @ 26.12.2008, 15:41) [snapback]333699[/snapback]
Уважаемые коллеги помогите каталогами по вентиляторам во взрывозащищенном исполнении (для зарядной аккумуляторов) с сертификатом, действующем на Украине (для пожарников). Подскажите какие фирмы занимаются данным оборудованием на территории Украины, а вчастности г. Киев?! Всех с наступающим Новым годом! Всего наилучшего в новом 2009 году!!!


Насколько я понимаю, на (в) Украине действуют нормативные документы СССР (т.е. выпущенные до провозглашения самостийности Украины).
Следовательно на (в) Украине должно, как и в России, действовать требование, что для зарядных помещений применются вытяжные вентиляторы, имеющие сертификат, удостоверяющий, что данный вентилятор взрывобезопасный и предназначен для перемещения взрывоопасных смесей воздуха с газами категории IIC гр. Т1 ГОСТ 12.1.011-78*.
Этому требованию удовлетворяют не все взрывобезопасные вентиляторы. Например, на территории России только одно предприятие выпускает искомые вентиляторы, защищённые соответствующим сертификатом - это КВМ (Москва).

P.S.
ГОСТ 12.1.011-78* "Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний", М., 1978 г.
Giedi Prime
Пардон, кажется у "донвентлятора" нет взрывозащищенных...
В проектах для аккумуляторных закладывали "интеркондиционер", от экспертиз нареканий не было (может упустили, ежели эти взрывозащищенные внтиляторы не подходят по вышеупомянутому ГОСТу).
Toyota
Добрый день, коллеги! Всем Спасибо! Пообщался с Интеркондиционер, в целом остался доволен, после праздников поеду за каталогами. Правда выбор не большой, но немного у ВЕЗЫ, немного у Интеркондиционера, как говорится с миру по нитке бедному рубашка! Всех еще раз с наступающими праздниками, с наилучшими пожеланиями!!
old patriot
Цитата
...немного у ВЕЗЫ, немного у Интеркондиционера...


Немного не получится. Здесь - одно из двух: либо есть сертификат с определёнными свойствами, либо нет. Это как осетрина, которая не бывает "второй свежести". Она либо свежая, либо протухшая...
ArFey
Цитата(old patriot @ 27.12.2008, 17:17) [snapback]333970[/snapback]
... данный вентилятор взрывобезопасный и предназначен для перемещения взрывоопасных смесей воздуха с газами категории IIC гр. Т1 ГОСТ 12.1.011-78*.
Этому требованию удовлетворяют не все взрывобезопасные вентиляторы. Например, на территории России только одно предприятие выпускает искомые вентиляторы, защищённые соответствующим сертификатом - это КВМ (Москва).

Полностью согласен и хочу напомнить про старые, добрые эжекторы. Да, размерчик у него нехилый получается, но все равно - это грубое и недорогое железо + вентилятор в обычном исполнении. Думаю, что, если посчитать экономику, мой вариант дешевле будет, да и правильнее с учетом поста old patriot'а. Аркадий
dronovigor
Здравствуйте. Требуется взрывозащищенный вентилятор для отсоса от шкафа для зарядки АКБ. Нужен канальный вентилятор 125 или 160. У приведенных выше производелей таких маленьких нет. Подскажите, пожалуйста, где такие найти.
Irynka
Сегодня звонили в "Интеркондиционер" (Харьков), на счёт вентилятора во взрывобезопасном исполнении с сертификатом, они сказали, что сертификат не выдают. Как они сказали, мы должны пойти в местную пожарную организацию и "пожарники" должны написать письмо, что на этот вентилятор хватает только паспорта.... Вот так вот...
Vano
.
lovial
Цитата(Irynka @ 6.2.2013, 17:36) *
Сегодня звонили в "Интеркондиционер" (Харьков), на счёт вентилятора во взрывобезопасном исполнении с сертификатом, они сказали, что сертификат не выдают. Как они сказали, мы должны пойти в местную пожарную организацию и "пожарники" должны написать письмо, что на этот вентилятор хватает только паспорта.... Вот так вот...

Ну, если в паспорте указаны все необходимые параметры взрывозащиты, то и с пожарниками можно не заморачиваться. Если среди них нет невменяемых, конечно же. В свое время проверяющий долго выяснял степень взрывозащиты движка английского насоса, после показанного на шильдике (на аглицком, в том смысле, что насос и двигатель предназначены для перекачки бензина) - вопросов более не было...
Сертификат - вообще интересная штука, довелось получать в свое время... Там надо внимательно смотреть, на соответствие каких пунктов каких норм сертификация проводилась... А то присылают постфактум сертификат на двери противопожарные, а там только соответствие ГОСТу на двери, и НИЧЕГО про их сопротивление пожару...
JonnyD
у ВЕЗА на сайте видел сертификаты на взрывозащиту. Может подойдет?
ArFey
Еще раз для тех, кто читает "по-диагонали"! Есть у меня старинный документ: "Временные рекомендации по подбору вентиляторов для вентиляционных систем взрывоопасных производств. А3-691. ГПИ Сантехпроект. Москва 1975". Предвидя возмущение форумной мОлодежи, сразу скажу, что принципиально за 38 лет ничего не изменилось. Для производства вентиляторов до сих пор используются те же материалы, что и 38 лет назад. Так вот, из этой книжки я узнал, что все взрывоопасные смеси классифицируются на категории (4) и группы (5) Водород и газ водяной (70% Н2 и 30% N2) относятся к категории 4а и группе Т1. Хуже, как я понимаю, только ацетилен (4б, Т2). Не существует каких-то универсальных вентиляторов взрывозащищенных (или взрывобезопасных, или искрозащищенных, или искробезопасных - вроде все употребляемые вентиляционным народом названия вспомнил smile.gif ). Есть вентиляторы, предназначенные для перемещения взрывоопасных смесей определенной (-ых) категории (-ий) и группы (-пп). Вентиляторов, предназначенных для перемещения смесей категории 4а и группы Т1 я реально не встречал. Пользуясь тем, что в обычных зарядных выделяется кол-во водорода, значительно меньшее, чем НККПРП, - ставят вентиляторы во ВЗИ, предназначенные для других групп и категорий. И до сих пор случаев взрыва практически не было! Там, же где заряжается не 1 и не 2 аккумулятора - применяют эжекторы. Аркадий
Blutsauger
Сам метался в поисках вентилятора для помещения аккумуляторных батарей. У системайэра есть вентиляторы,которые они позиционируют, как оборудование для зарядных. Правда в каталогах я нашел упоминание, что их вентиляторы не предназначены для перемещения газов группы IIC, так что применять я их не стал. Есть всем известный вариант у КВМ взрывозащищенный и кислотостойкий категория IIC T4 - по температуре воспламенения даже с приличным запасом получается.
На тот момен аналогов не нашел. Сейчас ребята с белым медведем на эмблеме выпустили новое издание каталога, там есть 2 вентилятора для водорода - центробежный и осевой(двигатель находится в потоке, хрен их знает как они взрывозащиту обеспечили).
JonnyD
Цитата(Blutsauger @ 7.2.2013, 16:13) *
двигатель находится в потоке, хрен их знает как они взрывозащиту обеспечили.

А что удивительного? Сейчас есть ряд производителей, предлагающих электродвигатели с указанными категориями защиты.
Irynka
Цитата(JonnyD @ 7.2.2013, 10:53) *
у ВЕЗА на сайте видел сертификаты на взрывозащиту. Может подойдет?

Спасибо, у ВЕЗА есть сертификаты.



Согласно законодательства Украины производитель обязан предоставлять на производимую продукцию сертификат взрывозащещенности (постановление КМУ от 8 октября 2008г. №898 "Технический регламент оборудования и защитных систем, предназначенных для применения в потенциально взрывоопасных средах")
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.