Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по приводу DAF 2.06
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
san822
Вопрос по приводу DAF 2.06 - как определять в каком положении ось привода ?
Схем электрического подключения в интернете не нашел.
По идее, возможны два варианта - контроль по потребляемому току или концевые датчики типа "сухой контакт".
Есть ли такие датчики у этого привода ?

Цитата
Описание
Электрические приводы Polar Bear разработаны специально для использования с воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования.

Основные особенности
Благодаря исключительно малым размерам и продуманной компактной конструкции их можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве
2-х позиционное управление
Удобный фиксатор вала
Универсальный адаптер для
– валов круглого сечения диаметром от 10 до 20 мм
– валов квадратного сечения от 10x10 до 16x16 мм
Индикация положения
Наличие возвратной пружины
Экономия электроэнергии в крайнем положении заслонки
Выбор направления поворота
Возможность параллельного подсоединения приводов
Ограничение угла поворота
Не требуется обслуживание

Технические характеристики
Момент вращения, Нм - 6
Площадь заслонки, м2 - 1,1
Время срабатывания двигателя (вкл), сек - 10-65
Время срабатывания пружины (выкл), сек - 35-75
Рабочее напряжение, В - 230
Частота, Гц - 50
Потребляемая мощность: в рабочем положении, Вт - 10,7
Потребляемая мощность: в крайних положениях, Вт - 7,2
Расчётная мощность, ВА - 11
Угол поворота: рабочий - 90°
Угол поворота: ограниченный диапазон - 34,5-90°
Вес, кг - 1,6
Закон управления - 2-позиционный
Индикация положения - механическая, с помощью указателя
Число циклов срабатывания - 60000
Уровень шума, дБ(А) - 55
Класс защиты - II
Степень защиты - IP 42
Температура эксплуатации, °C - -32–60
Относительная влажность окружающей среды, % - 5–95
Обслуживание - не требуется
Соответствие стандартам - устройство соответствует требованиям СЕ
san822
И еще такой вопрос - что в данном случае подразумевается этой фразой ?

Цитата
2/3-х позиционное или пропорциональное (сигнал 0–10 В) управление.


2-3 позиционное управление - это управление
подачей напряжения на линии "повернуть туда" или "повернуть сюда" ?

Пропорциональное нужно для управления скоростью поворота или задания угла удержания ?
Abysmo
www.arktika.ru

На сайте есть документация на данный привод.

Если привод с трехпозиционным управлением, то пололожение оси привода отслеживается в общем случае как N=(Время_Подачи_Сигнала/Время_Полного_Открытия)*100%. Время_Полного_Открытия = константа, определяемая при пуско-наладке. В частном случае, на приводе есть концевики (уточните для данного привода по документации), в программе запускается таймер и по концевикам периодически замеряется Время_Полного_Открытия, так как оно может меняться со временем из-за ржавения заслонки и других факторов.

Если привод управляется сигналом 0-10В, то он устанавливет свое положение в зависимости от этого сигнала. Реальная обратная связь обычно пристусвует в виде такого же сигнала 0-10В.
Ivan_96
Доброго время суток, подскажите плиз, эл. привод с пружинным возвратом DAF 2.06 220в управление. Сгорел трансформатор по питанию. На сколько вольт трансформатор, вторичная обмотка? Замерить у рабочего возможности нет, а надо срочно отремонтировать!
Urikqqq
20 volt
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.