Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ЦТП (проектирование)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kauk
Есть старинный ЦТП (малоэтажные офисные здания). Планируется провести реконструкцию. Задача заменить оборудование и замутить автоматизацию так чтобы в ночное время экономить ресурсы и снижать нагрузку. Возможно-ль?
losь
все возможно, даже зайца научить курить ))))
NektoN2008
Возможно. Трёхходовые клапаны и погодозависимый контроллер с временнЫми графиками (лучше недельными) снижения температуры в контурах в ночные часы и (или) в выходные дни. Для примера можно посмотреть контроллеры SIEMENS серии SIGMAGYR (RVD и RVP) или наши, например ВЗЛЕТ РО. Кстати, посмотреть подробно как это сделано в "железе" можно у того же ВЗЛЁТА в альбомах схем "Автоматизированный тепловой пункт" (Альбом схем (том № 1), Альбом схем (том № 2, часть 1), Альбом схем (том № 2, часть 2), Альбом схем (том № 3).
gilepp
Производителей подобной техники сейчас масса и тех, кто предлагает не только электронику, но еще клапаны, приводы, датчики, реле Т и Р собственного пр-ва и пр.. Siemens (Landis), Fr.Sauter, Danfoss и т.п.
kauk
А во что вылется по деньгам может? проект + оборудование и монтажом?
losь
от больших денег до огромных, укажите хотябы нагрузку на ИТП, как собираетесь подключать? по зависимой или не зависимой схеме, как будете готовить горячую воду, кожухотрубный подогреватель или пластинчатый? помоему теме место в мусорке.....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.