Есть старинный ЦТП (малоэтажные офисные здания). Планируется провести реконструкцию. Задача заменить оборудование и замутить автоматизацию так чтобы в ночное время экономить ресурсы и снижать нагрузку. Возможно-ль?
 
 
 
 
  все возможно, даже зайца научить курить ))))
 
 
 
  NektoN2008
  14.1.2009, 13:56
  
 
  Возможно. Трёхходовые клапаны и погодозависимый контроллер с временнЫми графиками (лучше недельными) снижения температуры в контурах  в ночные часы и (или) в выходные дни. Для примера можно посмотреть контроллеры 
SIEMENS серии SIGMAGYR (RVD и RVP) или наши, например 
ВЗЛЕТ РО. Кстати, посмотреть подробно как это сделано в "железе" можно у того же ВЗЛЁТА в альбомах схем 
"Автоматизированный тепловой пункт" (
Альбом схем (том № 1), 
Альбом схем (том № 2, часть 1), 
Альбом схем (том № 2, часть 2), 
Альбом схем (том № 3).
 
 
 
 
  Производителей подобной техники сейчас масса и тех, кто предлагает не только электронику, но еще клапаны, приводы, датчики, реле Т и Р собственного пр-ва и пр.. Siemens (Landis), Fr.Sauter, Danfoss и т.п.
 
 
 
 
  А во что вылется по деньгам может? проект + оборудование и монтажом?
 
 
 
 
  от больших денег до огромных,  укажите хотябы нагрузку на ИТП, как собираетесь подключать? по зависимой или не зависимой схеме, как будете готовить горячую воду, кожухотрубный подогреватель или пластинчатый? помоему теме место в мусорке.....