Есть старинный ЦТП (малоэтажные офисные здания). Планируется провести реконструкцию. Задача заменить оборудование и замутить автоматизацию так чтобы в ночное время экономить ресурсы и снижать нагрузку. Возможно-ль?
все возможно, даже зайца научить курить ))))
NektoN2008
14.1.2009, 13:56
Возможно. Трёхходовые клапаны и погодозависимый контроллер с временнЫми графиками (лучше недельными) снижения температуры в контурах в ночные часы и (или) в выходные дни. Для примера можно посмотреть контроллеры
SIEMENS серии SIGMAGYR (RVD и RVP) или наши, например
ВЗЛЕТ РО. Кстати, посмотреть подробно как это сделано в "железе" можно у того же ВЗЛЁТА в альбомах схем
"Автоматизированный тепловой пункт" (
Альбом схем (том № 1),
Альбом схем (том № 2, часть 1),
Альбом схем (том № 2, часть 2),
Альбом схем (том № 3).
Производителей подобной техники сейчас масса и тех, кто предлагает не только электронику, но еще клапаны, приводы, датчики, реле Т и Р собственного пр-ва и пр.. Siemens (Landis), Fr.Sauter, Danfoss и т.п.
А во что вылется по деньгам может? проект + оборудование и монтажом?
от больших денег до огромных, укажите хотябы нагрузку на ИТП, как собираетесь подключать? по зависимой или не зависимой схеме, как будете готовить горячую воду, кожухотрубный подогреватель или пластинчатый? помоему теме место в мусорке.....