Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как в ABL/S2.1 завести на Gate однобайтный объект?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Quaint
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить такую проблему. Есть модуль логики ABB-шный ABL/S2.1. В его документации сказано, что на вход и выход могут быть заведены любые типы объектов, лишь бы они были оба одного типа. Однако на практике не получается завести ничего, кроме однобитного объекта, а хочется пропускать через Gate значение яркости однобайтное. Что можно сделать?
leonid
Смотрите кино smile.gif во вложении.

"Из всех искусств для нас важнейшим является кино" В.И. Ленин. tongue.gif
Melnikov
Lejnid попробуйте сначала установить вход, присвоить ему формат данных, который Вам нужен, после этого соединяйте его с гейтом он будет после этого иметь нужный Вам форнмат данных (по умолчанию обычно 1 бит), а затем выход к выходу гейта. Успехов.
leonid
дык я это в кино и показал smile.gif
Quaint
Leonid, большое спасибо! Оказыывается, порядок важен. А то я пытался менять тип данных на уже присоединенном входе smile.gif
begem
Не хотел создавать новую тему. Тот же блок GATE категорически не желает пропускать байтовое значение на выход. Уже весь извелся. Все на него приходит, разрешающий сигнал приходит, на выходе ничего нет. Может кто подскажет решение?