Цитата(yuramus @ 16.1.2009, 15:21) [snapback]339800[/snapback]
День добрый. Имеется КНС, где необходимо запроектировать вентиляцию. Вентилятор (0,25 кВт) должен автоматически включатся при повышении температуры внутри резервуара больше 5 гр. С, а также вручную. Имеется ли готовые решения или оборудование? Есть электрик, но она боится слова автоматика как черт ладана. Автоматчика к сожалению нет. Есть ли смысл добавлять еще раздел автоматики или возможно обойтись только электричесой частью (насосы управляются готовым прибором управления - виловским)?
а еще вентилятор должен включаться в любую погоду, если открывается смотровой люк. ( а то сантехник сознание потеряет и утоне в г..не

), следовательно еще геркончик на крышку( концевики гниють быстро). Из псевдо-автоматики прицепил бы реле времени - накой вентиляторам маслать круглосуточно, а так вкл/выкл кажные 30мин. к примеру). Экономия однако эл энергии 50%. Делали маленкие г..нокачки - контактор, LOGO, пару лампочек и перекл авто/0/ману, термостат, ну и пару релюшек зачемто). Давно было правда.