Slava850
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.

На Ваш суд выкладываю принципиальную схему телового пункта. В даном случае производится реконструкция ИТП. Система отопления и ГВС независимая, перепад давления со стороны тепловой сети 4 м. вод. ст., потери давления со стороны системы отопления 2 м. вод. ст, со стороны ГВС 3 м. вод. ст. Давление ХВС= 40 м.вод.ст. Потери на КУУТЭ 0,5 м. вод. ст., на VB2 на отопление и ГВС 1,25 м. вод. ст.
В этой схеме вся сложность(для меня) заключается в том, что в даный момент дом отапливается по зависимой схеме, через элеватор, горячая вода поступает в дом по отдельным трубам (Т3 и Т4). Заказчик хочет сделать систему отопления и ГВС через теплообменник и отказаться от горячей воды которую дает город на отопительный перид. В неотопительый период в подачу воды по тепловым сетям прекращают, и нужно переключаться на горячую воду которую дает город.
Хотелось бы у Вас узнать, будет ли рабатоть ИТП по этой принципиальной схеме, может где обордование лишне поставлено или что-нибудь еще.
С удовольствием выслушаю Ваши предложения и замечания.

С уважением, Слава.

P.S. В дом трубы на ГВС входят Т3=Ду 80 и Т4=Ду65, а по расчетам получается Т3=Ду 50 и Т4=Ду32, даже не знаю, что делать.


jota
Ввод:
Труба подпитки и заполнения системы по-моему подключается после теплосчётчика по ходу термофиката - у Вас до..
Зачем столько манометров? И лишний термометр на подаче возле ТО
Управляющий клапан отопления нет никакого смысла отделять вентилями с обеих сторон
По такой мощности вообще то рекомендуется 2-ступенчатое смешанное подключение теплообменников ГВ. Тогда выйдете на нормируемую температуру обратки - сейчас уже заложено превышение на 5*С. Не думаю, что при согласовании не возникнут вопросы.
Отопительный контур:
- нужен расширительный сосуд. Вроде вентиль стоит, но сосуд забыли.....
- предохранительный клапан ставится на обратке (там более низкая Т и ближе к полу)
ГВ:
- перед теплообменниками нужен предохранительный клапан
- что-то очень большой дебет циркуляции, по-моему
Не показали летнего включения, о котором писали


Обратные клапана имеют своё условное обозначение
огромное количество манометров и термометров, показывающих одинаковое давление (но в РФ манометров и термометров не жалко, денег тож.....) biggrin.gif



Slava850
Извиняюсь, по запарке выложил не ту принципиальную схему. Выкладываю последнюю.
jota
Почти все замечания остаются....
По-моему, теплосчётчики на ГВ нужны только летом на внешнее соединение. При включении их в систему теплообменников в зимнем режиме (они не нужны) будет путанница в показаниях
Перед вентилями подключения внешней ГВ нужны манометры
В контуре отопления есть предохранительный на обратке - на подаче ненужен....
А вот на ГВ нету...
Gemini
Добрый день! Хотелось бы уточнить некоторые моменты в схеме:
1. не вижу узла согласования давлений, как поддерживать постоянные перепады давл. на регулир. клапанах?
2.не совсем понятна схема ГВС, у Вас предполагается 50% резервирование теплообменника ГВС?
3. до и после фильтров, насосов нет необходимости в установке манометров, достаточно штуцеров
4.диаметр сливников для трубопроводов до 76мм включительно принимается 25мм
5.Есть ли смысл в 301 контроллере, он аналогичен 300, но если учесть, что к 301 необходимы еще релейный модуль и пр., он выйдет дороже чем 300, ну единственно, что переключение насосов отопления будет осуществляться вручную
ProfAn
1. Не плохо было бы посмотреть пояснительную записку и спецификацию !!!
2. Подпитка ГВС будет осуществляться из водопровода, какое качество воды,
возможно нужна дополнительная обработка воды
3. Не помешают в необходимых местах автоматические воздушники
4. Схема ГВС логичнее двухступенчатая, с возможностью переключения на одноступенчатую
(из опыта эксплуатации на время ремонта и профилактики теплообменника)
5. Датчик температуры для контура отопления нужно установить на подающей и обратной в дом
при погодозависимом регулировании
6. На контуре ГВС можно поставить клапан, ограничивающий температуру обратки
7. Манометры и термометры непосредственно до входа и после выхода из теплообменников,
а также до и после фильтров не лишние - для эксплуатационника удобнее контролировать
состояние оборудования, а не ходить с манометром в кармане
8. На перемычке (подача и обратка) от транзитной линии желательно поставить по два запорных крана
с разрывом между ними .
Gemini
Не совсем правильно задала свой вопрос по поводу схемы ГВС (как плохо,что теперь не откорректируешь свой пост) smile.gif
Я имела ввиду, что согласно соотношения нагрузок Qгвс/Qот в вашем случае, присоединять теплообменник ГВС следует по двухступенчатой смешанной схеме, а у вас просто два параллельно включенных теплообменника , рассчитанных на 50% производительности каждый?


Пока писала ProfAn уже все уточнил smile.gif
ProfAn
Цитата(Gemini @ 17.1.2009, 18:19) [snapback]340132[/snapback]
Не совсем правильно задала свой вопрос по поводу схемы ГВС (как плохо,что теперь не откорректируешь свой пост) smile.gif
Я имела ввиду, что согласно соотношения нагрузок Qгвс/Qот в вашем случае, присоединять теплообменник ГВС следует по двухступенчатой смешанной схеме, а у вас просто два параллельно включенных теплообменника , рассчитанных на 50% производительности каждый?
Пока писала ProfAn уже все уточнил smile.gif


Не расстраивайтесь, там еще есть над чем подумать clap.gif
ProfAn
Цитата(jota @ 17.1.2009, 1:54) [snapback]340008[/snapback]
Почти все замечания остаются....
По-моему, теплосчётчики на ГВ нужны только летом на внешнее соединение. При включении их в систему теплообменников в зимнем режиме (они не нужны) будет путанница в показаниях
Перед вентилями подключения внешней ГВ нужны манометры
В контуре отопления есть предохранительный на обратке - на подаче ненужен....
А вот на ГВ нету...


По поводу теплосчетчиков на ГВС - по всей видимости тарифы на тепло и ГВС разные,
поэтому необходим учет в зимнем и летнем варианте, иначе действительно будет путаница
в учете, на линии подпитки ГВС в летний период установите вычислитель(с импульсным выходом),
который можно будет завязать с тепловычислителем и вести архив подпитки холодной воды bestbook.gif