Добрый день.Выдали мне таблицу параметров ЦТП .Мне необходимо заполнить опросный лист на подбор теплообменников цтп.Вопрос в следующем.в таблицы указаны нагрузки на отопление и гвс в обслуживаемых этим цтп потребителей. И в ячейках отдельных итп эти нагрузки разбиты на две графы: левая и правая. Кто нибудь может подсказать непонятливой что такое за левая и правая нагрузка?Обратилась с вопросом к знакомым теплоснабженцам,они не в курсе.Сам лист в бумаге,сканер сломан,набросала быстро эскиз.
Скорее всего
там где 4,5 эта общая нагрузка (ГВС+отопл) для потребителей чьи бойлера находятся непосредственно в ЦТП
Нагрузка 7,6 дробиться на две нагрузки для двух ИТП:
1- й ИТП с одной нагрузкой 1,1+1=2,1 Гкал/ч
2- й ИТП с другой нагрузкой 1,9+3,6=5,5 Гкал/ч
т.е общая нагрузка на ЦТП+ИТП=4,5+7,6=12,1 Гкал/ч
размерность посмотрите скорее всего не ккал/ч, а Гкал/ч
У вас должны быть ТУ на подключение, где должно быть прописано, что и где устанавливается и, что и куда либо идет после бойлеров либо своей трубой перегретой воды из ЦТП.
ок,спасибо,буду разбираться...в измерении действительно ошиблась,Гккал/ч
Гккал/ч ???? Опечаточка однако)