Sneg
Дожился уже начал проверять-а правильно установлены отопительные приборы.
Суть в том, что в одном из помещений (сан узел) административного здания холодно (6*С). У людей мерзнут разные места. В помещении установлен фанкойл - работает штатно.
Посчитал количество тепла необходимого на помещение (с учетом материалов стены: пескоблок и минплита). Теплопроизводительности фанкойла должно хватать с лихвой.
Правда, коэффициент теплопроводности мин плиты в книгах не нашел, а нашел в И-нете. Причем в разных сайтах есть расхождения. Но в любом случае он, по моему мнению, отличается от фактического. Не может быть такой разницы в температуре. 16-6=10*С. Причем уже неоднократно встречаюсь на практике - слой минплиты (ваты) не намного утепляет здание, а по формуле значительно уменьшает коэффициент теплопередачи.
Может, у кого есть, что сказать по этому поводу.
sad.gif
asl
Возможно имеет место неправильный монтаж минплиты. При впитывании вылаги коэф. теплопроводности увеличивается.
Sneg
Минплита под алюкобондом. Вполне возможно, что впитывает влажность.
Но примерно ткая же ситуация в жилом доме, где минплита за облицовочным кирпичем.
Теплотехник - дилетант.
Скорее всего, в санузле есть окно. Если так, то проветривание идет по пути: улица - помещение - вытяжной канал. Расход тепла на нагревание уличного воздуха в таком случае сильно зависит от тяги и может достигать 300% от теплопотерь через ограждающие конструкции. Придется чем-то догреваться.
NWB
При неправильном монтаже, скозь толщу минплиты может возникать движение воздуха (например за счёт естественной тяги нагретого воздуха). Тепло выдувается и вся утеплительная способность минваты сводится на нет.
Sneg
Я вот тоже поразмышлял.
Вытяжка 175 м*3/ч. А не вытягивает ли все тепло она, да еще выравнивая давление в санузле туда поступает воздух из коридора, а там дверь на улицу плохо утеплена (сколько не бьюсь с комендантом без полезно).
Что то в расчетах не видел ни где сноску на работающую вентиляцию с механическим побуждением. Может быть на это надо добавить в расчеты.
Guest
Когда при снятых штанах становится прохладно, в голове рождаются ясные мысли
Теплотехник - дилетант.
Мощность на нагрев входящего воздуха учитывается даже при естественной вентиляции, а тем более принудительной. Для нагрева на 30 С такого объема требуется где-то 1,5 кВт мощности. Электрический конвектор за 2000 р. rolleyes.gif решит все проблемы.
ss.23
к Guest

Класс... браво. Черномырдин отдыхает. biggrin.gif
Sneg
Вообще-то в санузле 16*С норма.
А про снятые штаны и я сные мысли не совсем понял-это комплемент или что?
Guest
Это константация факта.
Sam
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Я вот тоже поразмышлял.
Вытяжка 175 м*3/ч.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

А надо ли столько? что за с/у, сколько санитарных приборов? может вытяжку отрегулировать, зачем сквозняк?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
А не вытягивает ли все тепло она, да еще выравнивая давление в санузле туда поступает воздух из коридора,
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

а в коридоре тож 16 д.б.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
а там дверь на улицу плохо утеплена (сколько не бьюсь с комендантом без полезно).
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

smile.gif))

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Что то в расчетах не видел ни где сноску на работающую вентиляцию с механическим побуждением. Может быть на это надо добавить в расчеты.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

При больших объемах удаляемого воздуха требуется компенсация организованым притоком, как правило воздух уже подготовлен (подогрет). При естественной вентиляции достаточно 10% накинуть на подогрев приточного воздуха с инфильтрацией.

Я уже давно договорился с архитекторами, по возможности не устраивать с/у (тем более ванные комнаты) у наружных стен) меньше головной боли.
Петро
А может просто тяга опрокинута ? вентилятор например на свет
завязан. Вышли, свет выключили, и подуло из канала.

В помещениях одни вытяжки, вот и затягивает откуда можно.
Косвенный признак - якобы дверь наружная в коридоре
утеплена. Cифонит штоль?