Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Звено постоянного тока в частотнике
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Смирнов Михаил
В частотнике "плавает" значение напряжения в звене постоянного тока. Но меняется только индицируемое значение на пульте управления,где то от 540 до 580В. В "натуре" изменения напряжения не наблюдается и держится в районе 550 В. В чем проблема? Дачтик, источник питания?
Akirra
У меня так же только плавает в пределах 5-10 В.
Но все работает нормально, претензий нет, поэтому я и не заморачивался особо с этим.
Pzotov
Нормальное напряжение на выходе трехфазного выпрямителя..
Смирнов Михаил
Цитата(Pzotov @ 26.1.2009, 17:39) [snapback]344174[/snapback]
Нормальное напряжение на выходе трехфазного выпрямителя..

В чем нормальность?
В том что реальное значение держится четко, а то что отображется на пульте привода, плавает вверх вниз?
Pzotov
А чем измеряете?
Если отслеживать изменения, то лучше стрелочным прибором, а
не "модным" мультиметром. Там бывают очень тупые модели в части инерционности.
Смирнов Михаил
Да вроде никогда не считал APPA-93N "тупым" мультиметром.... Плавает не настолько быстро, где то с интервалом в 2-30 секунд, вверх-вниз
Pzotov
Значит тупит измеритель в частотнике. Все таки для него отображение напряжения в контурк DC не есть
основная функция.. Разброс то всего 10%