Цитата(vadim999 @ 28.3.2013, 10:44)

* -добавлено автором настоящего поста.
Б+В+Г и + "заростание" форсунок (изливающего устройтва воды на соты) создают все условия для "фонтанированя" воды из убитого сальника насоса, и с последующим значительным уносом капель воды потоком воздуха, работающего вентилятора.
А. при полность открытой двери камеры воздушные потоки внутри ее. резко изменяются и фактический процесс уноса изменяется.
И в дополнение (не ставя "во главу угла)- в данном раскладе подобных заморочек в гидросхеме увлажнения, сама камера начинает выполняять роль промывочной камеры воздуха, когда вода "фонтана" растворяет в себе все, что потом называют "кислотный дождь".
и все таки позволю не огласиться. звучит очень логично но на практике. по факту отметается.
бвг - форсунки были забиты. это факт, также были забиты и некотрые шланги плюс шланг дренажа воды (после насоса) , при этом просто работающий насос который вообще не давал протока совершенно не фонтанировал. Насос немецкий, сейчас не скажу какой, но похоже хороший. Причем держится уже 5-й год.
Насос довольно дорогой, стоимость в районе 16000 за сравнительно маломощный.
Для сравнения могу сказать что недавно возился с отечетвенным насосом КМ. Действительно сифонило из под сальника, пару раз заливало все помещение.
В данном случае насос другой. И если бы фонтанировал сальник то фонтан был бы и пи открытой двери. В данном случае при проверках и наладке ничего подобного замечено не было.
а. - само собой что когда дверь открывали ничего не текло. я же описывал только небольшую щель в двери (с палец). Могу точно сказать что при падении давления от засоренных сот раза в 3, изменение давления в 5-10 % не влияло. все было видно отлично.
пояснение вообще не понял. дождь в камере не идет. а увлажненный воздух чистый (не считая бактерий), так как увлажнение происходит путем испарения (увлажнитель аналог FA6 Munters). процент на выходе примерно 65-75% в лучшем случае, при тепературе воздуха 17-19 градусов
Кроме того. замена материала увлажнителя СРАЗУ прекратила все эти проблемы. Все тут же высохло и далее в воздуховоды постепенно даже стала лететь чистая сухая соль (долетало до решеток этажлом выше) срываемая воздушным потоком с белых стенок. Потом конечно прошло.
Другого объяснения всей этой прблемы найти не удалось. Кстати в одной установке заменили сгоревший насос на наш погружной (или грюндфос) там тоже поливало пока не заменили соты.
Кстати. сегодня столкнулся с увлажнителем в установке Daikin. Очень кондово все сделано. Не нашел правда обозначения чье это, но подозреваю что менно Дайкина. Конструкция аналогичная, кожуха кстати нету. каплеуловителей тоже и все идеально. Больший расход воды в дренаж и соты чистые.