Mr. S
Всем доброго времени суток.
Смонтировали в поликлинике общеобменную систему на базе пластинчатого рекуператора с фильтрами EU3, EU7 и бактерицидный типа LB фирмы NED (с УФ лампами).
После сдачи системы в эксплуатацию, Зак пригласил межклиническую бактериологическую лабораторию, которая провела исследования воздуха в помещениях для проведения легких операций (с местным наркозом).
По результатам составили протокол в котором указали наличие 10 каллоний плесени Aspergillus.
После Зак предъявил мне копию протокола и потребовал ликвидировать плесень.
Поскольку Клиент стратегический: формально отфутболить нельзя + он готов оплать работы по ликвидации.
Вопрос: как можно ликвидировать колонии плесени Aspergillus.
jota
Где нашли споры? - в вентиляционном воздухе?
И где обнаружили колонии этой плесени?
Вообще, грибки уничтожаются щёлочью. Так что зная, где колонии можно обработать щёлочным антисептиком типа Доместос и не один раз. Если грибок в строительных конструкциях глубоко - вплоть до выжигания автогеном....и потом обработка щёлочью....
Mr. S
Нашли на поверхностях приточных воздухораспределителей. За совет огромное спасибо!
jota
Цитата(Mr. S @ 26.1.2009, 20:45) [snapback]344251[/snapback]
Нашли на поверхностях приточных воздухораспределителей. За совет огромное спасибо!

Тогда проще - любым щёлочным стиральным порошком в ванной обработать щёткой и высушить.... biggrin.gif
jota
Вот, кстати что рекламируется по этому поводу у вас в РФ
http://www.izohan.pl/cgi-bin/r/index1.php3?p=oferta&id=4
Это польская фирма, у нас представительство. Кто продаёт у вас мне не известно, но можно запросить изготовителя...
Rem
to jota!
А может подскажете идею правильной дезинфекции воздуховодов после НЕРА-фильтров(если они установлены в кондиционере и протяженная сеть до входа в помещения).
Вот у нас применяется способ: установка до НЕРА ванночек с раствором формалина, определенное время работы с ним, потом удаление ванночки и проветривание в течение нескольких часов(способ - чистая отсебятина, больше нигде с таким не сталкивался).
jota
Цитата(Rem @ 27.1.2009, 23:48) [snapback]344820[/snapback]
больше нигде с таким не сталкивался

Больше нигде наверно так не делают.
НЕРА фильтры сейчас ставяться в оконечные устройства сети - раздаточные терминалы. Поэтому нет необходимости ложить от кондиционера до ЧП воздуховоды из нержав.стали и дезинфицировать.
Обычно для дезинфекции общеобменной вентиляции оборудуются люки каждые 3м, через которые в систему пульверизатором наподобие садового вспрыскивается дезинфицирующий раствор.
Сам фильтр не подлежит дезинфекции. При замене фильтра, старый он запаковывается в герметичный пакет. Установочное место дезинфицируется раствором и устанавливается новый, чистый фильтр.
Rem
Цитата(jota @ 28.1.2009, 0:04) [snapback]344828[/snapback]
Больше нигде наверно так не делают.
НЕРА фильтры сейчас ставяться в оконечные устройства сети - раздаточные терминалы. Поэтому нет необходимости ложить от кондиционера до ЧП воздуховоды из нержав.стали и дезинфицировать.

К сожалению, чехи напроектировали так dry.gif , и, думаю, не только у нас...
jota
Цитата(Rem @ 28.1.2009, 0:44) [snapback]344839[/snapback]
К сожалению, чехи напроектировали так dry.gif , и, думаю, не только у нас...

Может могли бы подробности, хотя бы в личку:
Что за объект, какая фирма из Чехии и как спроектировала...
Фрагменты вы можете публиковать не нарушая авторских прав и договора....
Kanu6apa
Причина роста и размножения грибков - повышенная влажность.
Используйте адсорбционные осушители.