Существуют ли типовые комплектные электрощиты управления для вентсистем дымоудаления?
Например для вентиляторов 380 В, 2,2 и 4,5 кВт.
ganz72
Существуют. Ящики управления типа ЯУ5000 и подобные им. Для системы без изысков достаточно.
zem
Спасибо за информацию.
Если применять ЯУ5000, как лучше подключать клапана дымоудаления?
Использовать второй фидер ящика управления (по-моему слишком жирно для электромагнита), в заказной спецификации прописать установку автомата для питания клапана в каждом ящике управления или вообще выполнить питание клапанов отдельной группой от РЩ особых потребителей?
ganz72
Клапана через ЯУ неудобно. Опишите подробнее систему, этажность, функции здания. тип привода клапанов. Ответы конкретней будут.
zem
Здание - складское одноэтажное с 4-мя зонами дымоудаления. Вентилятор дымоудаления - ВРДВ-80-75-6,3.4, U=380 В, N=2,2 кВт; клапан дымоудаления с электромагнитом переменного тока, КПДВ-М-600х600, U=220 В.
ganz72
Если просто и недорого нужно, то вариант:
1. Вентилятор дымоудаления через ЯУ. Срабатывание при пожаре в любой зоне(по логике). Управление от пожарной панели коммутацией через УК-ВК или реле.
2. Клапаны скоммутировать через УК-ВК по количеству зон. Открытие импульсное при пожаре в конкретной зоне. Щит не нужен.
3. Состояние клапанов и вентилятора мониторится с пож. панели. Панель только правильно подберите.
zem
С вентилятором понятно - питание подвел к ЯУ, от него к вентилятору, информацию по размещению и по самому ЯУ передал специалистам ПС.
А с клапанами получается, что их коммутируют от противопожарного оборудования. Подбираться пож. панель, УК-ВК (это кстати что?) и коммутировать клапана должны специалисты проектирующие пожарную сигнализацию?
ganz72
Проектирование управления клапанами дымоудаления ведет тот, кто проектирует автоматизацию дымоудаления. Это от договора зависит. Панель в разделе ПС. Состыковывайтесь и обсуждайте спорные моменты - что Вам нужно (позонный и общий пожар), как это сделать (УК-ВК, релейный модуль), что они могут дать. Не на необитаемом острове ведь находимся wink.gif. А щит на клапаны здесь - как козе баян. ИМХО.
Панель навскидку: Сигнал-20. Решит все вопросы.