Полная версия этой страницы: 
Расчет теплотрассы
  
 
 
  Нужно было определить потери тепла в теплотрассе за год. Взял в справочнике Николаева нормы потерь тепла изолированными трубопроводами (ккал/м*ч) умножил на протяженность теплотрассы и на количество часов работы котельной в году. Нормы выбирал для температуры теплоносителя 50-55 градусов т.к. среднегодовая температура воздуха -3,3 градуса. Насколько верен такой расчет?
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  30.1.2009, 1:11
  
 
  Насколько верен такой расчет? --- Расчета никто не видел.
 
 
 
 
  Значит такой подход не верен? Можете подсказать как правильно?
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  30.1.2009, 9:50
  
 
  Ув. dinic7 .
Так как у нас взаимный диалог отвечаю подробней. См ответ #2. Чтобы что-то оценить (заценить) нужно это (предмет оценки) увидеть, прочитать, просчитать, проанализировать, высказать свое мнение, что непонятно переспросить у автора, обсудить в взаимном диалоге.
Я понятно выражаюсь. НЕТ? Отвечаю подробней. Ваш, вопрос #1 нужно было дополнить расчетом в удобной для Вас ФОРМЕ.
В прочем я не настаиваю и не посягаю на электуальную собстенность. Это Ваше право, что выкладывать на ФОРУМ, что нет.
В таком случае я не смогу ответить на Ваш см. #3
Ув. dinic7 . лично для, Вас, и продолщения диалога повторно (ссалки нет -- нет желания искать) выкладываю для критической переоцеки файл: расчет_теплопот.rar. Отвечу на Вопросы. 
sergey-k-pkbdgts.
p.s. Правильно или не правильно -- спросите у своего НАЧ. которому Вы подчиняетесь. НАЧ. Вам "подход" укажет? и "Можете подсказать" как Вам дальше действовать.
 
 
 
 
  Уважаемый sergey-k-pkbdgts, благодарю за помощь.
 
 
 
  Irina Irina
  30.1.2009, 21:24
  
 
  Dinic7, расчет тепловых потерь проводится по Методике, утвержденной Госстроем, либо существует Порядок расчета тепловых потерь, утв. Минпромэнерго. В этих нормативках есть пример расчета и все небходимые таблицы. Но нужно знать материальную характеристику и год ввода в эксплуатацию теплотрасс, потери которых необходимо определить.
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  2.2.2009, 9:54
  
 
  Свое #4 sergey-k-pkbdgts Дата 30.1.2009, 10:50 дополняю расчет_теплопот.rar для ознакомления, осмысления и критической переоценки
Внимание! В Файле расчет теплопот64.xls в ЛИСТ1, ЛИСТ2 дана ссылка на "Нормы тепловых потерь одним изолированным водяным теплопроводом при надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5°С " источник-оригинал сейчас не найду -- озвучу позже.
ув. Irina Irina Ваше "Методике, Порядок расчета" прошу озвучить полностью: № документа, Полное название и т.д.---дать ссылку, где найти, или выложить в электронном виде на ФОРУМ.
 
 
 
 
  Выходит не учтен "коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматуры, опор, компенсаторов". Учтем: 25% это немало. Ещё раз благодарю. 
   Что касается "источник-оригинал сейчас не найду" возможно это  	“Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей” под редакцией А.А.Николаева, Москва, 1965г."
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  2.2.2009, 23:09
  
 
  ответ dinic7. Нет, это не "“Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей” под редакцией А.А.Николаева, Москва, 1965г."
см. ниже  
 
 Ув. dinic7, рассчитываю на продолжение и окончание диалога.  
 
 Невозможно долго загружается файл, Пожалуйста, найдите иной путь (инет канал)  передачи данных.
 
 
 
  sergey-k-pkbdgts
  2.2.2009, 23:31
  
 
  Свое #10, дополняю. Нормат. литература.
1) МУ-34-70-080-84 скачен с форума АВОК - ссылни нет (см. нормативную лит. АВОК)
2) РД 153-34.0-20.523-98 Часть II предложен в сокращенном варианте.
По личной заявке готов выложить полную версию документов.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.