Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пожарные краны для встроенных помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
lena
В здании для жилой части запроектировано 3 струии по 2,5 л/с. На первом этаже распологаются различные по назначению встроенные помещения с отдельными входами. Какое должно быть количество пожарных кранов для каждого помещения? Оно должно соответствовать количеству ст руй, как для жилья, или достаточно установить один пожарный кран с огнетушителями?
strukolga
А вот если на пожаротушение необходимо 2,5л/с и кол-во струй 1, на каком этаже здания в 9-тиэтажке располагать пожарный кран?
Cus
Цитата(strukolga @ Mar 1 2006, 14:41 )
А вот если на пожаротушение необходимо 2,5л/с и кол-во струй 1, на каком этаже здания в 9-тиэтажке располагать пожарный кран?

Вы шутите? biggrin.gif
strukolga
Нет, я учусь
strukolga
может раскажете, я раньше не проетировала ВК высоток
Cus
1 струя на 2,5 л/сек - означает что каждая точка здания должна орошаться минимум одной струей с расходом 2,5 л/сек, длина пож. рукава 20 метров + высота струи - имеем радиус действия пожарного крана на этаже. Дальше от планировки.
strukolga
Благодарю уважаемый Gus
Guest
А на наш вопрос Вы не можете никак ответить, уважаемый СUS????????
Cus
Цитата(lena @ Feb 21 2006, 13:21 )
В здании для жилой части запроектировано 3 струии по 2,5 л/с. На первом этаже распологаются различные по назначению встроенные помещения с отдельными входами. Какое должно быть количество пожарных кранов для каждого помещения? Оно должно соответствовать количеству ст руй, как для жилья, или достаточно установить один пожарный кран с огнетушителями?

СНиП 2.04.01-85* п. 6.6.

В вашем случае при размещении на первом этаже несколько небольших встроенных офисных помещений, имеющих выходы на улицу и не связанных между собой я ставлю 1 пожарный кран с огнетушителями. В остальных случаях столько же струй сколько и в жилой части здания.
OlgaO
Цитата(Cus @ Mar 2 2006, 17:35 )
Цитата(lena @ Feb 21 2006, 13:21 )
В здании для жилой части запроектировано 3 струии по 2,5 л/с. На первом этаже распологаются различные по назначению встроенные помещения с отдельными входами. Какое должно быть количество пожарных кранов для каждого помещения? Оно должно соответствовать количеству ст руй, как для жилья, или достаточно установить один пожарный кран с огнетушителями?

СНиП 2.04.01-85* п. 6.6.

В вашем случае при размещении на первом этаже несколько небольших встроенных офисных помещений, имеющих выходы на улицу и не связанных между собой я ставлю 1 пожарный кран с огнетушителями. В остальных случаях столько же струй сколько и в жилой части здания.

СНиП 2.04.01-85* п. 6.6* "...для зданий, разделенных на части противопожарными стенами 1 типа - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды"
Не понятно, почему Вы принимаете по одному пож. крану во встроенных помещениях - на каком основании? Ведь если в этих встроенных помещениях нужно пожаротушение, то надо принимать по наибольшему, т.е. как для дома 3х2.5 л/с согласно п.6.6* четвертый (приведенный выше) абзац, а если встроенные помещения маленькие и по табл.1* СНиП 2.04.01-85* пожаротушение в них не нужно, то и не надо нисколько пожарных кранов там согласно п.6.6* первый абзац, а только в жилой части.
strukolga
Раскажите, а надо ли устраивать систему пожаротушения в мусорокамере и как?
[SD]SYB
Цитата(strukolga @ Mar 3 2006, 14:05 )
Раскажите, а надо ли устраивать систему пожаротушения в мусорокамере и как?

Ответ на Ваш вопрос есть в СНиП:

10.11. В мусорокамерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран с подведением холодной и горячей воды. При высоте здания 10 этажей и более, кроме того, следует предусматривать установку спринклера.

Эту книжицу надо читать постоянно..)))
Там много чего есть, просто с первого раза всё не увидишь или не запомнишь
strukolga
А если над мусорной камерой нет шахты?
радиатор
Люди, подскажите, плз, можно ли подключать внутриквартирные пожарные краны к холодному водопроводу, выполненному из полипропиленовых труб? В каком нормативнике про ето хоть что-то сказанно?
Из личных соображений: возникает пожар - труба плавится - всё сгорает... Но другой стороны ети пожарные краны и не предназначены для глобального пожаротушения... так, если только потушить локальный очаг возгорания...
Заранее спасибо!
Margo
Взято где-то с этого сайта:
Вопрос:
Дополнением к СНиП 2.04.01-85* предусматривается устройство поквартирных систем водяного пожаротушения от внутренних сетей холодного водоснабжения. В связи с этим, прошу дать разъяснение о возможности устройства поквартирных стояков, от которых предусматривается пожаротушение, из пластмассовых труб.
Ответ:
Действительно, в соответствии со СНиП 2.08.01 «Жилые здания» п. 3.1а в каждой квартире стояк холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения оборудуется краном для первичного пожаротушения.
По разъяснению Бюллетеня строительной техники №5 за 2001 г., эта система не относится к противопожарному водоснабжению. Поэтому водопроводные стояки следует выполнять из пластмассовых труб – в соответствии с требованиями п. 10.1 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Ниже приводится текст разъяснения: О разъяснениях изменения №4 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» С 1 января 2001 г. введено в действие принятое постановлением Госстроя России от 20 ноября 2000 г. №112 изменение №4 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».
Учитывая поступающие запросы с мест от проектных, надзорных и других организаций по реализации отдельных положений этого изменения и, в первую очередь, требований, связанных с оснащением квартир устройствами внутриквартирного пожаротушения, выявилась необходимость дать некоторые разъяснения и комментарии по этому вопросу.
Опыт передовых зарубежных стран показывает, что наличие таких устройств в квартирах и их использование значительно снижает количество пожаров, уменьшает экономический ущерб и, что самое главное, снижает количество людей, погибших в жилых зданиях.
Основной смысл применения этого устройства состоит в возможности тушения жильцами загорания в квартире на ранней стадии его обнаружения и не предполагает его использования пожарными подразделениями. Устройство обеспечивает быструю и, что важно, непрерывную подачу воды к очагу загорания взамен применяемых зачастую подручных средств (тушение ведрами, тазами, кастрюлями и т.п.). Это дает возможность быстрее, безопасней и эффективней ликвидировать загорание. Раннему обнаружению загорания способствует предусмотренное п. 3.21 оборудование помещений квартир оптико-электронными
OlgaO
Цитата(Margo @ Jul 6 2006, 18:47 )
Взято где-то с этого сайта:

Все что пишет Margo приведено в практических рекомендациях по проектированию и строительству трубопроводных систем, в том числе с применением пластмассовых труб "Водоснабжение, канализация. противопожарная безопасность"(СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000) выпуск 1, Москва 2005. Вопросы и ответы, руководитель Добромыслов А. Я. Распространялось, по-моему, через АВОК.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.